Kirjoittaja Aihe: Tehontarpeen laskenta  (Luettu 3392 kertaa)

Poissa Juuso

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Tehontarpeen laskenta
« : 18.12.05 - klo:19:49 »
Kuinka vaadittu max. tehon tarve pitäisi oikeaoppisesti laskea? Riittääkö pelkkä 15W/m3, kuten ensimmäisissä pumpputarjouksissa on laskettu? Vaipan lämpöhäviöt minulla on tiedossa, mutta kuinka huomioidaan käyttövesi, ilmastointi, 10m:n Ekoflex, jne.? Pitääkö se mahdollisesti laskea RakMk D5:n mukaan, vai minkä?

Kiitoksia vastauksistanne!

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Re: Tehontarpeen laskenta
« Vastaus #1 : 19.12.05 - klo:14:02 »
D5:n mukaanhan ne lasketaan. Jos varauskapasiteettia on riittävästi, niin käyttövettä ei erikseen tarvitse huomioida. Ekoflex täytyy huomioida erikseen, mustaakseni D5 ei ota siihen kantaa.

Tuo 15W/m3 riittänee, jollet rakenna Ivaloon. Eteläsuomessa se voi olla liikaakin, varsinkin jos talo on yhtään normia paremmin eristetty.

  Jarno