Pystytkö yhtään arvoimaan asentamasi yksikön antotehoa tässä "puhallinpatterikäytössä"?
Se vaihtelee 800-1000w,riippuen menoveden lämpötilasta.Silloin kun puhallin pyörii.
Vertailun vuoksi koko talon patteriverkon+puhallinkonvektorin kokonaisteho on n 3500w kun pakkasta on -10C.
Laskettu tuollaisella kaavalla:1020 X 1,18 X 0,38 X 5
1020=Ilman lämpökapasiteetti( J/kg/aste)
0,18 =Ilman tiheys (kg/m3)
0,38= Ilmavirtaus m3/sek(498m3/h)
5= 5C, imu- ja puhalluslämpötilan erotus,dT)
Täytyisi nyt osata arvoida mitoitus oikein, että lämpö pysyisi tasapainossa talossa
Just tuon takia laitoin puhaltimen käyntiä ohjaavan termostaatin puhallinkonvektorin paluuputkeen.
Kun lämmöntarve pienenee niin Oumanin shuntti alentaa kiertoveden lämpötilaa ja myös puhallinkonvektorin kennolle tulevan veden lämpötilaa.Kun ulkona on 0-keli niin menoveden lämpö on jotain +33C
ja puhallinkonvektori jäähdyttää muutaman sekunnin pyörimisellä paluuveden lämpötilan alle +32C:n.
Kun pakkasta on -10C niin menoveden lämpö on +38C ja puhallin pyörii n minuutin kunnes konvektorilta tulevan paluuveden lämpö on laskenut +32 asteeseen.Ajatuksena oli että tarpeeksi kovilla pakkasilla puhallinkonvektori olisi pyörinyt jatkuvasti mutta ohuessa 1/4"(4mm) paluuputkessa ei riitä virtausteho,jotain -20 asteen paikkeilla alkoi talo jäähtymään ja oli käytävä nostamassa varaajan/menoveden max lämpötilaa.Suunnitelmissa on ens kesänä vaihtaa puhallinkonvektoriin suuremmat putket ja pyrkiä pitämään talo normaalilämpöisenä n +38C menovedellä.Että jos varmasti toimiva puhallinkonvektori maksaa jotain 400-500e niin kannattaa harkita ,menee helposti ostohinnan säästöt rakentelemisen kuluihin.