Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jakotukit tasapainoon  (Luettu 9996 kertaa)

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Jakotukit tasapainoon
« : 15.01.12 - klo:16:53 »
Tere!

Olisi pieni kysymys:

Miten kannattaa lattialämmitys tasapainottaa käytännössä.

Tilanne se, että toisen jakotukin takana olevat lattiat ihannelämmössä (ei varaava lattia) ja toisen tukin takana oleva betonilaatta lämpenee liikaa.

Kuristin kokeilumielessä piirien virtausta, mutta kannattaako palauttaa ne alkuperäisiin tehdassäätöihin ja suorittaa kuristus tukissa olevasta linjasäätöventtiilistä.

Kumpi siis parempi?

Poissa VHR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #1 : 24.01.12 - klo:08:55 »
Eikö se perusperiaate ole se, että linjasäädöillä jakotukkien väliset virtaamat sopivaksi ja saman takotukin sisällä sitten tarvittaessa piirien hienosäätö.
Konkarit voi vahvistaa, sillä minulla maalämmitys on vielä vähän harjoitusvaiheessa.

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #2 : 24.01.12 - klo:12:31 »
Kiitos vastauksesta!

Palasin lähtöruutuun ja säädin piirit alkuperäisiin arvoihinsa - nyt kuristetaan paluun syöttöä linjasäätöventtiilin avulla.

Venttiili oli alunperin täysin auki. Nyt ollaan arvossa 5 (asteikko 1-10).

Haen oikeaa säätöä ihan perstuntumalla, lähinnä huoneen lämpötilaa seuraamalla. Säätäminen jatkuu edelleen.

Tässä kohtaa voin lämpimästi suositella virtausmittaria syöttöputkeen erityisesti niille, jotka joutuvat laittamaan useita jakotukkeja taloonsa!

On meinaan huomattavasti helpompaa säätää virtaus...
« Viimeksi muokattu: 24.01.12 - klo:12:34 kirjoittanut S3 »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #3 : 24.01.12 - klo:13:46 »
Edelleenkin kaikki jakotukit joissa ei ole piirikohtaisia virtausmittareita on pers... Aika helppo olis nytkin säädellä vai mitä?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #4 : 25.01.12 - klo:13:26 »
Samoja ongelmia täällä. Minulla on nereuksen jakotukit. Yläkerran makuuhuone on selkeästi viileämpi muita huoneita. Ihmetyttää , että virtauksien säädöt ei käytännössä vaikuta huonelämpötiloihin juuri ollenkaan. Olen säätänyt alakerran jakotukin 50% kiinni ja kuristanut yläkerran jakotukilta kaikkien muiden huoneiden piirejä 80% paitsi makkarin .. Ei vaikutusta lämpötiloihin juurikaan.. Yläkerran muut huoneet pysyy lämpimänä.  Painetta on 1,3bar ja ilmattukin on.
Kait thermia diplomat 8 kiertovesipumpun tuotto riittää 170m2 kaksikerroksiseen taloon?
Makkarissa on tosin parvekkeen ovi josta jonninverran hohkaa kylmää.
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa VHR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #5 : 25.01.12 - klo:13:47 »
nikoak: Onko sinulla luotettavia lämpömittareita käytössä (IR tai erillisellä anturilla olevia) ?
Jos ei virtausmittareita piireissä niin taitaa olla ainoa konsti selvitellä asiaa lämpötilojen ja niiden muutosten kautta.

Raid

  • Vieras
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #6 : 25.01.12 - klo:15:25 »
Lainaus
Samoja ongelmia täällä. Minulla on nereuksen jakotukit. Yläkerran makuuhuone on selkeästi viileämpi muita huoneita. Ihmetyttää , että virtauksien säädöt ei käytännössä vaikuta huonelämpötiloihin juuri ollenkaan. Olen säätänyt alakerran jakotukin 50% kiinni ja kuristanut yläkerran jakotukilta kaikkien muiden huoneiden piirejä 80% paitsi makkarin .. Ei vaikutusta lämpötiloihin juurikaan.. Yläkerran muut huoneet pysyy lämpimänä.  Painetta on 1,3bar ja ilmattukin on.
Kait thermia diplomat 8 kiertovesipumpun tuotto riittää 170m2 kaksikerroksiseen taloon?
Makkarissa on tosin parvekkeen ovi josta jonninverran hohkaa kylmää.

Meikäläisellä on Greenlinen,  ne lattiakierrot
 mitkä ei ole termarin päässä niin ne on auki korkeintaa 1-2 kierrosta(asteikko säädössä).
Jos yksikin on enemmän auki niin muut ei lämpeä.
 Kierrä ne muut ihan kiinni ja avaa vaikka puoli kierrosta ja se makkarin vaikka 2 kierrosta siis siitä kun on ihan kiinni niin varmaan alkaa kiertämään vesi siellä makkarissa. tuntuuko lattia edes lämpimältä? Vai onko makkarissa termari jos on niin sulje niitä muita lisää. Ainakin meillä ne sai olla melko pienellä ja silti ei termarikierto lämpeää hyvin.
« Viimeksi muokattu: 25.01.12 - klo:15:28 kirjoittanut Raid »

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #7 : 25.01.12 - klo:21:54 »
Pari kommenttia:

sami68: puhut asiaa!

nikoak: täällä myös Nereuksen tuote kyseessä.


Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Jakotukit tasapainoon
« Vastaus #8 : 26.01.12 - klo:12:41 »
Täytyy koittaa kuristaa vielä pienemmälle ja katsoa mitä tapahtuu.
Jäikin sanomatta, että missään ei ole termostaattia.
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006