Sunttiongelma x2 ja ratkaisu ongelmaan;
???Ongelma,
1000l varaaja syöttää kahta (lattia- ja patteri-) piiriä. Pakkasen laskiessa -20 lämpöä riitti vain toiseen piireistä, (käsiohjauksella totesin tämän) vaikka varaajan lämmöt olivat Ok. Viittasi jotenkin virtausongelmaan.
:(Vika,
Sunttia ja moottoriohjainta ei oltu aseteltu ohjeen mukaan kiinniasentoon ennen asennusta. Moottoriohjaimen piuhat olivat myös ristissä. Venttiili ei koskaan täysin avautunut tai sulkeutunut vaan pyöri miten sattuu.
:-/Kumma kyllä pidin järjestelmän toimintaa "normaalina", koska lämmintä vettä riitti ja pumpun käynti vaikutti myös hyvältä, luulin ongelman vaativan vain parempia säätöjä.
>:(Tästä voin syyttää vain itseäni, kun en ymmärtänyt, että moottoriohjaimen voi asentaa sunttiin useammalla kuin yhdellä ainoalla tavalla.
Toivottavasti tästä tarinasta olisi apua muillekin.