Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan  (Luettu 6035 kertaa)

Poissa ÄssäS15

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Eilen meillä oli kolmen tunnin sähkökatko. Välillä (n. klo 18.30) sähköt yrittivät palautua useamman kerran muutaman minuutin sisällä. Katko päättyi vasta 20:56. Katkon jälkeen kävin pumpulla ja huomasin kompressorin suojakytkimen lauenneen. Ouman antoin tästä hälytyksen, olisko ollut poikkeamahälytys 4. Kuittasin hälytyksen, painoin suojakytkimen alas ja käytin virrat pois pumpulta. Pumppu lähti käyntiin normaalisti.

Tänä aamuna huomasin, että Ouman palauttaa koko ajan kompressorin tilatietona "päällä", vaikka näin ei olekaan. Käytin jälleen virrat pois, mutta sama tilanne jatkuu.

Miten tätä lähtisi hoitamaan? Maanantaina pitäisi lähteä kolmeksi viikoksi reissuun ja anoppi jää hoitamaan taloa ja lapsia.


Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Re: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan
« Vastaus #1 : 13.01.12 - klo:09:52 »
Jos virtojen katkaisu ei auta, voit kokeilla: i-näppäin pohjaan oumannin käynnistyksen ajaksi. Mutta ota omat asetukset ensin talteen paperille.

Poissa ÄssäS15

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan
« Vastaus #2 : 13.01.12 - klo:12:32 »
Lainaus
Jos virtojen katkaisu ei auta, voit kokeilla: i-näppäin pohjaan oumannin käynnistyksen ajaksi. Mutta ota omat asetukset ensin talteen paperille.
Eipä auttanut, samaa viivaa piirtää edelleen.  :-[

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Re: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan
« Vastaus #3 : 13.01.12 - klo:13:02 »
Olethan käynnistänyt tietokoneen uudelleen.
Onko sun Ouman 201 vai 203?

Poissa ÄssäS15

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan
« Vastaus #4 : 13.01.12 - klo:13:44 »
Lainaus
Olethan käynnistänyt tietokoneen uudelleen.
Onko sun Ouman 201 vai 203?

Käynnistin. Sama viivi jatkuu. Ouman on 203/GL

Näköjään Talologger saa sieltä lepotilassa tilakoodin 65039 ja käydessä 65055. Meikäläisen piirto-ohjelma vaan piirtää ne samaksi. Pitäisi kaivaa koodi jostakin, kun vain muistaisi millä koneella se on aikoinaan tullut tehtyä.

Tuolla http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3078.msg34128#msg34128 lukee , että nuo tarkoittaisivat vastuksen päälläoloa. Kone on kuitenkin pelkässä maalämpö-asennossa. Eikä 3x25 nallit S15-mallille vastuksen kanssa riittäisikään.
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:20:34 kirjoittanut tomppeli »

Poissa ÄssäS15

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan
« Vastaus #5 : 13.01.12 - klo:14:12 »
Olin koodannut näköjään niin, että 65038 esitetään nollana ja muut kymppinä. Eli joku tässä on katkon jälkeen muuttunut. On tuo kuitenkin jo muutaman vuoden käyrää vääntänyt ihan ok.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan
« Vastaus #6 : 13.01.12 - klo:14:20 »
Noista muista käyristähän näkee, että itse pumppu käy ja kukkuu edelleen, lämmöt nousee ja laskee samaan tapaan kuin ennen katkosta, joten kyllä se kompura siellä käy ja sammuu vaikka tilatieto sanoo käppyrään toista. Joten jos ei muuta vikaa ole niin kyllähän anoppi ja lapset tarkenee.

Oletko katsonut mitä kompuran käyntiaikalaskuri sanoo suoraan Oumanin paneelista.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa ÄssäS15

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: Ouman näyttää kompressorin olevan päällä koko ajan
« Vastaus #7 : 13.01.12 - klo:15:04 »
No nyt selvisi. Näköjään Auto-tilassa palauttaa 65038 ja Maalämpö-tilassa 65039.