Tätä mietiskelin, jos vuotaa ja vuoto ei ole maanpäällisessä putkstossa, niin ainoa vaihtoehto oikeastaan on kaivon pohjalla olevat liitoskappaleet. Jos siellä vuotaa niin maanpäällä eivarmaankaan "haise"
Onko kaivossa olevissa putkiosuuksissa jatkoja?
Jos liuos on sekoitettu 1:1:een on tällöin kaivon pohjalla putkistossa oleva paine 17,6 bar (abs).
Jos kaivossa on veden pinta 10,6 m maanpinnan alapuolella, on kaivon pohjalla veden paine sama kuin putkistossa 17,6 bar.
Jos kaivossa veden pinta on matalammalla kuin 10,6 m maanpinnasta on putkistossa suurempi paine kuin vedessä. Tällöin vuoto olisi putkistosta kaivoon päin, Ja jos pinta on korkeammalla kuin 10,6m olisi mahdollinen vuoto kaivosta putkistoon päin.
Siinä yhtälössä, että nestettä häviää ja paine nousee paisuntasäiliössä ei oikein kaikki palapelin palat loksahda kohdalleen.
Onko kaivolla molemmissa putkissa ilmaus?
Jos on niin tuleeko kummastakin ilmaa?
Onko kaivossa L-Ässän suosittelema 3-putkisysteemi?
Eihän vaan maapiirin pumppu ole jatkuvasti käynnissä pakko-ohjauksella?
ATS