Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä  (Luettu 3479 kertaa)

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä
« : 03.10.12 - klo:11:26 »
Meille asennettiin Thermia Optimum G2 16 kw pumppu + 900 metrin vaakapiiri 10.7.2012. 3 x 300 m keruulenkkiä, kokoojakaivolta matkaa tekniseen tilaan, jossa pumppu, noin 25 metriä. Kokoojakaivon liitokset kaikki muovihitsillä. Ensimmäisten viikkojen jälkeen (ehkä erityisesti kelien alkaessa viilentyä) alkoi maapiirin painemittarissa paine laskemaan hiljalleen. Asennuksen yhteydessä paine asetettiin noin 1,0 bariin ja alimmillaan oli tämän viikon alussa n. 0,5 baria ja jatkoi hiljalleen laskua koko ajan, ehkä noin painemittarin viisarin kärjen verran vuorokaudessa. Kompuran käydessä paine lähellä nollaa. Asentaja kävi eilen täyttämässä piiriä ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, ja viinaa meni lisää noin 40 litraa. Myös mutasihdit tsekattu, ja varsin puhtaat olivat.  

Kokemuksia tuosta asennuksen jälkeisestä paineen alenemisesta, etenkin pitkissä vaakapiireissä ilmojen viiletessä? Meneekö ns. toleranssiin moinen lisäystarve, missä vaiheessa syytä mahdollisesti huolestua, jos paine vieläkin jatkaa laskuaan? Neste ja maa tietysti hyvin lämpimiä tuolloin asennuksen aikaan, mutta vaikuttaako viinan lämpölaajeneminen/-kutistuminen noinkin rajusti näin syksyun tullen?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä
« Vastaus #1 : 03.10.12 - klo:13:37 »
Nestettä tuskin oli kadonnut, vaan keruupiiriin oli jäänyt ilmaa.
Kun keruupiirissä neste ja ympäristökin viilenivät, piiriin jäänyt ilma tarvitsi pienemmän tilavuuden ja paine laski.
Keruupiirissä on varmaan vieläkin jonkin verran ilmaa.
Vaakapiirin ilmaaminen ei ole aina helppoa, varsinkin jos piirin putkistoon on jäänyt "kukkuloita", joista ilman poistaminen on haastavaa!

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä
« Vastaus #2 : 03.10.12 - klo:14:29 »
Minkä kokoinen paisunta tuossa keruupiirissä on?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Paineen lasku pitkässä vaakapiirissä
« Vastaus #3 : 03.10.12 - klo:14:40 »
25 litran paisuntasäiliö.
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3