Kirjoittaja Aihe: keruupiirin ja lämmityspiirin lämpötilaerot  (Luettu 4246 kertaa)

Poissa rintis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
keruupiirin ja lämmityspiirin lämpötilaerot
« : 14.12.10 - klo:21:12 »
Olen pohtinut kiertovesipumppujen nopeuksia. Keruupuolella suurimmalla nopeudella lämpötilaero menon ja paluun välillä on noin kaksi astetta. Toiseksi nopeimmalla n. 2,8 ja nopeimmalla nopeudella ero kasvaa suurimmillaan 4,6 asteeseen. Olen kuullut että optimi olisi 3 astetta. Mihin tämä perustuu? Olisiko siis kakkosnopeus se minun pumpulleni sopivin? Tuntuu että ainakin kakkosnopeudella kompressori lämmittää kiertoveden tehokkaammin kuin nopeimmalla.
Entä kiertovesipumpun nopeus. kakkosella lämpötilaero on yleensä 6 astetta, hitaimmalla 10 astetta. Kumpi lie parempi?
Pumppuni on Thermia Diplomat TWS 8


Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: keruupiirin ja lämmityspiirin lämpötilaerot
« Vastaus #1 : 14.12.10 - klo:21:27 »
Keruupuolelle 3 ja lämpimälle puolelle 8 astetta suositellaan. Perusteluita löytyy ainakin ruottalaisfoorumilta.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0