Tänään tuli täyteen ensimmäinen vuosi maalämpölämmitystä. Olen ollut TODELLA tyytyväinen hankintaan. Hyötysuhde on ollut huikea verrattuna öljylämmitykseen! Jos joku on kiinnostunut, niin tässä raportti vuoden kulutuksesta:
Laitteisto: Thermia Diplomat 12 + 300 litran lisäsäiliö lämpimälle käyttövedelle.
Talo: 250 neliön kivitalo, 2 krs. Lisäksi erillinen 80 neliön autotalli, jossa talvella ollut +12 astetta. Vesikiertoinen lattialämmitys ja koneellinen ilmanvaihto kummassakin.
Aikaisemmin ollut öljylämmityksellä (Jäspi 17kW), jolloin 4 vuoden kulutuskeskiarvo on ollut 4300 litraa vuodessa. Jos tämä muutetaan suoraan 100% hyötysuhteella kilowattitunneiksi, niin liikutaan jossain 43000 kWh:n tuntumassa.
1:3 hyötysuhteella oletin, että maalämmöllä pitäisi päästä johonkin 15000 kWh:n vuosikulutukseen. Lopputulos olikin mukava yllätys:
Lämmitykseen meni 79% ja lämpimään käyttöveteen 21%.
Pumppu kävi 2481 tuntia, joista 433 lkv:n lämmitystä.
Pumpun todellinen ottoteho 3.81kW
[/list]
Jos verrataan öljynkulutusta ja maalämmön välisen energiakulutuksen suhdetta (43000kWh vs. 9500kWh), niin määlämmön "hyötysuhde" on yli 1:4. Tosin tähän perään pitää heittää pienet selitykset: kun oljylämmitys oli käytössä, lkv-kierto oli päällä jatkuvasti. Kun maalämpö otettiin käyttöön, lkv-kierto ajastettiin 3 tuntiin per vrk. lkv-kierto hukkasi noin 1-2 kW tehoa aina ollessaan päällä. Jos tämä energiankulutus vähennetään öljylämmityksen vuosiarvioista (43000kWh), niin silloin
öljylämmitys kulutti yhteensä noin 30000kWh. Tämän perusteella maalämmön hyötysuhde näyttäisi tosiaan olevan melko tarkasti tuo 1:3.
Huom! eikö ole aikamoinen munaus rakennusvaiheessa pistää 40m päässä sijaitsevaan autotallirakennukseen lämpökeskus...? Jos tällöin haluaa nopeasti lämmintä vettä raanasta, niin siitä on oltava valmis maksamaan noin 10000kWh vuodessa