Kirjoittaja Aihe: F1245 (10kW) ja HP-hälytys  (Luettu 3368 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
F1245 (10kW) ja HP-hälytys
« : 14.01.12 - klo:11:13 »
Mistä mahtaa johtua HP-hälytys? Ja mitkä ovat ohjeet säätämiseen (siis ongelman korjaamiseen). Tuvassa oli aamulla kylmä ja pumppu oli hälytyslogin mukaan antanut ko hälytyksen klo 01.30. Punainen valo paloi pumpussa ja sain sen kuittaamalla kyllä toimimaan, mutta olisi kiva ettei ko ongelmaa enään esiintyisi.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Kilppis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 (10kW) ja HP-hälytys
« Vastaus #1 : 14.01.12 - klo:12:23 »
Kun se punainen valo palaa, eli hälytys on tullut, niin pumpun näytöltä näet selkokielellä mistä hälytyksestä on kyse, lisäksi antaa infoa mistä hälytys johtuu ja mitä pitäisi tehdä. HP hälytys tarkoittaa sitä että korkeapainepressostaatti on lauennut. Johtuu siitä että lämmönjakopuolella saattaa olla ilmaa tai virtaus liian vähäinen, esim. joku termostaatti niin kiinni ettei virtaa riittävästi tms.

JP
Nibe F1245-10+UKV300, kaivo 200m/akt. 186m