Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240-10 - ärsyttävä haamuhäly (2)  (Luettu 3692 kertaa)

Poissa wiljack

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
Nibe 1240-10 - ärsyttävä haamuhäly (2)
« : 24.10.11 - klo:21:41 »
Noin 3-vuotias Nibe 1240-10 ilmoittaa hälyä nro 2 (LP-hälytys) noin 3-4 kertaa viikossa. Tätä on jatkunut reilun kuukauden verran. Tilanne yleensä menee ohi resetillä katkaisimesta. Hälytyksen mennessä päälle ml-pumpun toiminta pysähtyy ja vastukset menevät päälle, lisäksi lämmintä käyttövettä ei näyttäisi tulevan. Niben puhelintuki sanoi kyseessä olevan melko varman haamuhälyn, sillä maapiiri näyttää olevan ok (puhelimitse käytiin läpi logeja, ym. :o), ja hälyjen välillä Nibe pelaa normaalisti. Jokin liitin tai johto saattaisi olla löyhässä?

Tänään korjaaja kävi katsomassa tilannetta ja arveluita vian aiheuttajasta oli kaksi:
1) Sähkökytkennöissä (jonka liikkeen sähkömies teki 10/08) ilmeni yksi omituisuus: puskurivaraajan kyljessä olevalle kiertovesipumpulle ilmeisesti otetaan virta ml-pumpun vaihtoventtiililtä => tämä viritys kannattaisi purkaa, ja se ehkä korjaisi tilanteen.

2) sähköyhtiön sähkönsyötössä olevat alle sekunnin katkokset, jotka sekoittavat pumpun elektroniikkaa (valvontarele sähkön syöttökaapeliin olisi tähän yksi ratkaisu).

Olisiko hyviä, asiallisia kommentteja tällaiseen kiusalliseen, toistuvaan vikaan? Kiitos!

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe 1240-10 - ärsyttävä haamuhäly (2)
« Vastaus #1 : 25.10.11 - klo:09:22 »
jos laite toiminut miltei 3 vuotta ilman ko. hälyjä ja ongelma ilmennyt vasta nyt sopivasti lämmityskauden alkaessa niin veikkaisin että siellä on jokin oikea syy takana, onko varma että keruupiiri toimii OK?
Ei pyöri roskia mutasihdissa ja kiertopumppu pelaa OK ei jumittele käynnistymisvaiheessa ym?