Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Paljo startteja ja lyhyt kestosia 1240-10  (Luettu 3573 kertaa)

Poissa ilja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Paljo startteja ja lyhyt kestosia 1240-10
« : 19.10.10 - klo:22:37 »
Rupesin tossa vähä katteleen pumpun käynnistyksiä niin niitä oli kertyny aika paljo. 14631!!(17.10.10) Pumppu käyny 2776h 31min. Lisälämpö oli joku 21h. 10 päivän välein käyttöveden korotus. Tarkkaa päivämäärää en tiiä millon pumppu on otetttu käyttöön. Talo on valmistunu 01.05.2009. Muutettu taloon 01.11.2009. Kokonaispinta-ala 169m2. Asuinpinta-ala 144m2 kahessa kerroksessa olohuone avointa tilaa ylös asti 20m2 . Pesuhuoneissa ja apukeittiössä jatkuva kierto laatassa.  Muuten talossa on rossipohja. Keittiössä termostaatti päällä koko ajan jotta laattalattia tuntuu mukavalta. Yläkerrassa patterit. Takkaakin tulee polteltua aika mukavasti 5-7 krt viikko. Onko kenties pumpun oma varaaja hiukan pieni?? Lämpökäyrä 4 lattiaan ja 7 yläkertaan. Ei oo sen kummempia arvoja tähän hätään. Vinkkejä...=) Kiitos.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Paljo startteja ja lyhyt kestosia 1240-10
« Vastaus #1 : 20.10.10 - klo:17:40 »
jos talossa mukavan lämmin niin haittaneeko tuo vaikka kompura käynnistyilee suht tiheään?
Nibe.co.uk sivuilla tosiaan mainittu seuraavaa; eli tuohon haarukkaan mennee tuo sinun systeemi, ainakin jos et sitä takkaa lämmitä (eli tulee enemmän tunteja pumppuun)

How many starts of the compressor is normal per day/year?
That varies quite a lot, it depends on how many hours the compressor runs in a year. Normal number of compressor hours is anything from 3000 to 4500 hours/year. As a result of this there are more starts if the hours are fewer. Likewise if the starts are fewer the hours are more. Normal number of starts is anything from 4000 to 16000 starts/year. There may be even more in special circumstances

http://www.nibe.co.uk/Home-Owner/NIBE-Heat-Pumps/Ground-source-heat-pumps/Frequently-asked-questions/

justus01

  • Vieras
Re: Paljo startteja ja lyhyt kestosia 1240-10
« Vastaus #2 : 20.10.10 - klo:18:32 »
Mitä vähemmän käynnistyksiä, sitä pidempään pumppu kestää.
Hyötysuhde on vähän parempi, jos pumppu käy pidempiä jaksoja.
Eipä sillä muuten juurikaan ole merkitystä...
« Viimeksi muokattu: 20.10.10 - klo:18:33 kirjoittanut justus01 »