Meillä tuottaa lämpöä vastaava NIBE 1217-8, on hyrissyt n. 1,5 vuotta.
Käyntiaikasuhde on ollut vastaavana aikana (mar-maa) 36,4 %.
Sähkön kulutuksesta:
Alkuun tehtaan perusvarustuksella ottoteho (mar-maa) oli 3,0 kW. Tämä kerrottuna tuntimäärälläsi 1875 h *3.0 kW= 5625 kWh.
Viime vuonna laitoin UKV200-varaajan ja ottoteho oli nyt (mar-maa) 2,3 kW. Tämän mukainen sähkönkulutus on 1875 h *2,3kW= 4312 kWh. Huomattava vaikutus !!
Samassa suhteessa on myös COP-kerroin parantunut.
Viestistäsi ei käynyt ilmi, kumpi tilanne sinulla on. Ainakaan ei mene kovasti pieleen, jos käytät jotain 2,3 ja 3,0 välillä olevaa lukua.
Edellä mainitut luvut on laskettu kulutuksesta, joka on mitattu mlp:n oman kWh-mittarin läpi kulkemasta sähköstä.