Tosiaan viime alkukeväästä huoltaja kävi vaihtamassa toisen (käytetyn) paneelin ja katsoi että vehje oli muuten ok - tulikohan sen mukana joitain asetuksia ?
Tai onko "uudessa" paneelissa jokin vika?
Miksi paneeli vaihdettiin?
Havainto1:
Kuumakaasun lämpötila on koko ajan melko korkea.
Yli 85C lämmitysvaiheessakin, kun menovesi ~31C. Pitäisi 60-70C.
Havainto2:
Käyttövesivaiheessa keruun delta on VAIN 0,1C. Pitäisi olla >2C.
Havainto3:
Keruupumppu on koko ajan 1%:lla. Kuuluisi olla kymmeniä prosentteja, kun on automaatilla.
Havainto4:
LJ-pumppu nopeus on lämmitysvaiheessa 13%. Se on alakantissa.
Havainto5:
Lämmitysvaiheen aikana (40min) menoveden lämpötila nousee vain 1C.
Jos ei ole isoa varaajaa piirissä, niin puhtia on hukassa.
Täällä 300l lämpeää 40 minuutissa 7C.
Havainto6:
Käyttövesivaiheen (20min) aikana vesi (BT6) lämpenee 2C. Vaatimaton tulos.
Täällä eri kone, mutta 15min lämmittää 4C. Täällä ei ole KV-kiertoa.
Puhtia on REILUSTI hukassa.
Jos keruupumpun nopeutta ei saa "kotikonstein" ylös, niin kutsuisin asiantuntijan paikalle.
Pumpusta voi kylmäaineet vuotaa (kuten täällä kävi) tai kylmäprosessissa on muu vika, esim. paisuntaventtiili.
Itse en heti harkitsisi tuon ikäisen koneen vaihtoa.