Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun säätöä.  (Luettu 490 kertaa)

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Lämpöpumpun säätöä.
« : 01.09.25 - klo:18:50 »
Syksy tulee ja pumpun säätö alkaa olla ajankohtainen. 15v on toiminut moitteetta mutta koskaan ei ole varsinaisesti laitettu kohdalleen.
Täältä saa hyviä neuvoja sitä varten mutta se ei tuo ymmärrystä omaan päähän.
Tiedon jyviä löytyy kun selailee keskusteluja mutta olisiko mahdollista saada yhteen paikkaan kuinka säätö tapahtuu ja mitä arvoja logintutkijassa pitää tarkkailla.
Elikkä ohjekirja säätöön olisi kiva :)
 

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #1 : 04.10.25 - klo:21:07 »
Niinpä, itsellä sama tilanne.
Aiemmassa talossa oli Niben pumppu joka oli toimi ja lämmitti kuin unelma - nyt pari vuotta toisessa talossa jossa myös Nibe mutta sisäilma ei yhtä lämmin ja patterit vähän vilpoisia, käyttövesi ihan ok.
Eli kaipaisin myös ihan perus-steppejä säätöön -  ja mitä kannataa säätää milloinkin....
Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #2 : 04.10.25 - klo:21:19 »
Googlaamalla "lämmityksen säätö Nibe" löytyy hyviä ohjeita.

Ohjeesta "NIBE lämpöpumpun säätö" voisi aloittaa.
https://installer.nibe.eu/download/18.2f77694717c7dac18ea1ac8/1635770578452/L%C3%A4mmityksen%20s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6%201302.pdf

Kun aikoinaan Nibe tuli taloon, niin käytin aikaa säätöjen tekemiseen ja tavoitteena oli ettei tarvitse kesä/talvi-asetuksia olla, vaan yksillä mennään.
Sen verran olen antanut periksi, että kesämökkikautena kun asuminen vähäisempää on "napsun verran viileämppää".


Piti jo tuohon hemppa71 kysymykseen vastata, mutta unohdin  :(
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #3 : 04.10.25 - klo:21:58 »
Jeps, kiitos !
Kiinnitti huomiota tuossa että patteriverkossa "astemiinuutti" pitäisi olla -60,meillä on -459 ???
ks. liite.
Liekö oikein järkevä arvo tai luenko edes oikeaa arvoa  ...?
Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #4 : 04.10.25 - klo:23:47 »
Tuo -459 on asteminuuttiarvo sillä hetkellä.
Käynnistä kompressori - arvo patteritaloon -60 on OK.

Kannattaa varmaan laittaa USB - tikku koneeseen keräämään lokia 1 min välein.
Vuorokauden loki antaa jo kuvan "missä mennään".


Tuo että nyt asteminutit on -459, ei ole ihan normaalia mutta jos juuri on tehty käyttövettä urakalla, niin silloin voi olla noin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #5 : 05.10.25 - klo:09:46 »
Ok, kävin laittamassa usb:n kiinni Nibeen, mutta en keksinyt paikkaa mistä saisi ohjattua lokia sinne.
Ja tuo asteminuutti näyttää yhä yön jälkeenkin -459, harmi.
Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #6 : 05.10.25 - klo:10:26 »
Kun pistit usbin koneeseen, niin tuliko näyttöön uusi USB ikoni?

Jos ei, niin tikku ei luultavasti ole FAT32 formaatissa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #7 : 06.10.25 - klo:11:36 »
Nyt sain asetukset noin yhdeltä vuorokaudelta.
Kun nuo patterit ei oikein lämpene (niin paljon kuin haluaisin) niin ensin säädin priorisoinnin 40 lämmitys ja 20 vesi, pari astetta nostin sitä "lämpömittaria" ja lämmityksen pysäytyksen nostin 20c ja suodatusaika 4h. Muuta en ole käpälöinyt.
Nyt vuorokauden jälkeen mainio lokintutkija näyttää tuommoiselta niinkuin liitteessä kuvana ja voin laittaa sen log:n myös.
Onko vinkkiä mitä pitäisi tehdä / säätää ?
Olisko järkeä palauttaa tehdasasetukset ja sitten muuttaa jotain ?
Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #8 : 06.10.25 - klo:12:37 »
Nibe käy koko ajan ja tekee vuorotellen lämpöä tupaan ja käyttövettä. Ulkona on 10C, niin pitäisi koneen joskus huilia.

Keruupumpun nopeus on 1%.
Onko siihen jokin syy?
Jos ei ole, niin laittaisin automaatille.

Lämmönjakopumpun nopeus on 13%.
Onko siihen jokin syy?
Jos ei, niin sekin automaatille tai 40%.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #9 : 06.10.25 - klo:12:52 »
Joo,
ei ole varmasti mitään syytä noihin.
Säädän nuo kohdalleen ja se asteminuutti on yhä -459; kun on sekä patterikierto että vähän lattialämmitystä niin mikähän olisi hyvä perusarvo kokeilla siihen - joku -80 tms ?
Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #10 : 06.10.25 - klo:13:20 »
Joo,
ei ole varmasti mitään syytä noihin.
Säädän nuo kohdalleen ja se asteminuutti on yhä -459; kun on sekä patterikierto että vähän lattialämmitystä niin mikähän olisi hyvä perusarvo kokeilla siihen - joku -80 tms ?

Mutta; en löydä valikosta paikkaa josta noita arvoja pääsis säätämään - neuvokaa tietämätöntä....

Tuo -459 on asteminuutin sen hetken arvo. Kertoo siis lämmiysvelan määrän sillä hetkellä. Anna olla.
Käynnistä kompressori arvoa voi muuttaa, mutta eikös se ollut  -60, niin se on riittävä.

Pitää mennä huolto - valikkoon, eli painaa takasin painiketta 7 sekuntia.
Sitten tulee Huolto-valikko esille.

Sieltä 5.1.8 .... 5.1.9  ... 5.1.10 ... 5.1.11

Kannattaa vilkaista Asentajan käsikirjaa ko. kohdilta
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #11 : 06.10.25 - klo:13:26 »
Kiitokset !

p.s.
Outoa kun valikoissa oli noiden kohdalla "auto" valittuna.... en oikein keksi muuta kuin jos tekisi tehdasasetusten palautuksen ja uudelleenkäynnistyksen ?
Vai onko ihan hupsu ajatus ?
Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #12 : 06.10.25 - klo:13:45 »
Kiitokset !

Ole hyvä.

Laita vaikka loki huomenna, niin katsotaan muutosta.

Voisit verrata asetuksiasi Asentajan käsikirjassa mainittuihin tehdasasetuksiin.
Kun ei tiedä mitä muuta on muutettu. ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #13 : 06.10.25 - klo:13:53 »
Joo, laitan lokituksen päälle.
Tosiaan viime alkukeväästä huoltaja kävi vaihtamassa toisen (käytetyn) paneelin ja katsoi että vehje oli muuten ok - tulikohan sen mukana joitain asetuksia ?
Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #14 : 06.10.25 - klo:14:19 »
Ihan hyvä idea palauttaa tehdasasetukse.
Putsaa pöydän.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa timott

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #15 : 07.10.25 - klo:11:11 »
Hmmm... palautin eilen tehdas-asetukset (4.9.4) ja starttasin uudestaan mööpelin.
Tulokset liitteenä -vaikuttaisi että kompressori jauhaa koko ajan ja esim. asteminuutit on taas -459 ???

Onkohan kompura vaihdon tarpeessa (ilmeisesti jostain n. v.2013) ja onko havaintoa että mitä suunnilleen maksaa ko. remontti ?
Ja onko ehdottaa jotain hyvää firmaa Tampere/Pirkanmaalta ....

Nibe F1245-8, 50-luvun talo, 150m2, patterikierto huoneissa ja lattialämmitys keittiö, eteinen ja pesutila

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #16 : 07.10.25 - klo:12:50 »
Kummallista ettei mikään muuttunut ???

Laittaisin nyt ensiksi "käsiohjauksen päälle" ja keruupumpun nopeudeksi 70% koko ajaksi ja lämmön jakopumpun 50% nopeudelle lämmityksessä ja 25%:iin käyttövesituotannossa.

Vertaisin myös että kaikki säätöarvot ovat Asentajan käsikirjan tehdasasetus-arvojen mukaisia.
Jos eroja löytyy, niin kirjaa tänne niin kattellaan porukalla.

Jokin asetuksissä mättää ja se mättö on voinut tulla paneelin=älyn mukana.


Onko kuumassa käyttövedessä kierto?

Mikä on lämpökäyrä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #17 : 07.10.25 - klo:16:09 »
miksiköhäm kompressorin min/max on 50?  näin vain huomiona, asteminuutit karkaa reilut -400,varmaan lisävastukset estetty+5 asteessa(thdasasetus) muutenhan se käyttäis niitä  onkohan kompressorin nopeutta rajoitettu 
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 266
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #18 : 07.10.25 - klo:16:42 »
miksiköhäm kompressorin min/max on 50?  näin vain huomiona, asteminuutit karkaa reilut -400,varmaan lisävastukset estetty+5 asteessa(thdasasetus) muutenhan se käyttäis niitä  onkohan kompressorin nopeutta rajoitettu
On/off masiinassa pois päältä on 0 ja päällä 50 näissä logeissa.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #19 : 07.10.25 - klo:22:05 »
...
Tosiaan viime alkukeväästä huoltaja kävi vaihtamassa toisen (käytetyn) paneelin ja katsoi että vehje oli muuten ok - tulikohan sen mukana joitain asetuksia ?

Tai onko "uudessa" paneelissa jokin vika?

Miksi paneeli vaihdettiin?


Havainto1:
Kuumakaasun lämpötila on koko ajan melko korkea.
Yli 85C lämmitysvaiheessakin, kun menovesi ~31C. Pitäisi 60-70C.

Havainto2:
Käyttövesivaiheessa keruun delta on VAIN 0,1C. Pitäisi olla >2C.

Havainto3:
Keruupumppu on koko ajan 1%:lla.  Kuuluisi olla kymmeniä prosentteja, kun on automaatilla.

Havainto4:
LJ-pumppu nopeus on lämmitysvaiheessa 13%. Se on alakantissa.

Havainto5:
Lämmitysvaiheen aikana (40min) menoveden lämpötila nousee vain 1C.
Jos ei ole isoa varaajaa piirissä, niin puhtia on hukassa.
Täällä 300l lämpeää 40 minuutissa 7C.

Havainto6:
Käyttövesivaiheen (20min) aikana vesi (BT6) lämpenee 2C. Vaatimaton tulos.
Täällä eri kone, mutta 15min lämmittää 4C. Täällä ei ole KV-kiertoa.

Puhtia on REILUSTI hukassa.
Jos keruupumpun nopeutta ei saa "kotikonstein" ylös, niin kutsuisin asiantuntijan paikalle.
Pumpusta voi kylmäaineet vuotaa (kuten täällä kävi) tai kylmäprosessissa on muu vika, esim. paisuntaventtiili.

Itse en heti harkitsisi tuon ikäisen koneen vaihtoa.

« Viimeksi muokattu: 08.10.25 - klo:15:58 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä