Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle  (Luettu 495 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Kiinnostunut maalämmöstä
F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle
« : 10.09.25 - klo:20:17 »
F1245:nen tiputtaa nestettä koneen alle. Otin etukannen pois ja sitten myös sen alaosan kiiltävän metallisen kannen. KV-pumppujen päälle tiputtaa nestettä. Mun mielestä se valuttaa siitä sen alalaatikon (missä kv-pumput) yläpuolelta. Sieltä missä näkyy joku metallinen laatikko.

Lämmitysjärjestelmän paineet sekä keruupiirin paineet näyttää olevan ookoo (ei paineet laske kummassakaan). Missä vika? Mitään virheilmoitusta pumppu ei anna, mutta jotain tiputtelee. Ja tiputtamista tapahtuu koneen käydessä sekä koneen ollessa levossa.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle
« Vastaus #1 : 10.09.25 - klo:21:50 »
Kuvailusit perusteella voisi haitariputki vuotaa.
Niitä on 4 kpl kylmäyksikön yläpuolella.

Lienee kylmälaiteasentajan hommia.

Edit: voihan tuo kondensiostakin johtua.
« Viimeksi muokattu: 11.09.25 - klo:07:25 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle
« Vastaus #2 : 11.09.25 - klo:09:07 »
Kiitos tiedosta. Missä kohtaa F1245:ssa on nuo haitariputket? Pitääkö itse paljon purkaa, että näkee vuotaako ne?
Ja onko noissa haitariputkissa ollut vikaa?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle
« Vastaus #3 : 11.09.25 - klo:11:22 »
Ne ovat kylmäyksikön yläpuolella, eristeitä ympärillä.
Muistaakseni niiden vuodoista on ollut kirjoituksia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 510
Vs: F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle
« Vastaus #4 : 11.09.25 - klo:11:31 »
Löysinpä kuvan.
Vihertävät on keruun putkia.

Edit: tässä tilanteessa kylmäyksikkö oli verstaalla, eli eristeitä oli poissa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle
« Vastaus #5 : 17.09.25 - klo:20:12 »
Huolto kävi paikalla katsomassa mikä vialla. Purkivat niitä vaahtomuoveja putkien ym ympäriltä pois ja sanoivat että edestä katsottuna oikean puolimmaisen keruuputkiston kuparisessa "T-haarassa" oleva kara vuotaa keruupiirin nestettä.
Nyt vaan pitää odotella mielenkiinnolla odotella mitä ko osa maksaa ja millainen se mahtaa olla vaihtaa? Vissiin pelkkää karaa ei pysy vaihtamaan vaan mitä vaihtaa se koko "T-haara"?

Katsoin Niben ohjekirjaa. Osa vois olla QM33? Eli onko se sulkuventtiili joka vuotaa? Niben huolto puhui karasta?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 228
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: F1245-10kW / tiputtaa nestettä koneen alle
« Vastaus #6 : 24.09.25 - klo:22:03 »
Huolto kävi paikalla katsomassa mikä vialla. Purkivat niitä vaahtomuoveja putkien ym ympäriltä pois ja sanoivat että edestä katsottuna oikean puolimmaisen keruuputkiston kuparisessa "T-haarassa" oleva kara vuotaa keruupiirin nestettä.
Nyt vaan pitää odotella mielenkiinnolla odotella mitä ko osa maksaa ja millainen se mahtaa olla vaihtaa? Vissiin pelkkää karaa ei pysy vaihtamaan vaan mitä vaihtaa se koko "T-haara"?

Katsoin Niben ohjekirjaa. Osa vois olla QM33? Eli onko se sulkuventtiili joka vuotaa? Niben huolto puhui karasta?

Ja löytyi vielä toinen vuotokohta. Pahempi. Koneen päällä ohjekirjassa merkinnällä XL 7, lämmönkeruu meno. Se pitkä (ehkä 1,5m pitkä) kupariputki joka menee koneen takaosassa ja kääntyy L-mallisesti metallisella kurkkuputkellä tuohon edellä mainittuun T-haaraan. Se oli kiinteän kupariputken ja sen metallisen kurkkuputken jatkokohdasta poikki. Ja nämä suora kupariputki sekä metallinen kurkkuputki on siis samaa osaa. Kylmäjuotosko?

Nyt kumpikin osa vaihdettu ja näyttää kone taas pelaavan.

ps. korjaaja sanoi, että on korjannut näitä Niben maalämpökoneita 15 vuotta ja oli kuulemma ensimmäinen tuollainen putki mikä on mennyt rikki. Karoja kuulemma on kyllä vaihdeltu.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300