Kylmäpuolen mittarisarjaa kiinni ja toteamaan, että kylmäaineet karkaa lauhduttimesta lämmityskiertoon. Aika epätodennäköistä, että kiertoon muuten hyvin toimineessa systeemissä kaasuja kehittyy, varsinkin jos vuotoja ei näy.
Paineastian kalvon puhkeaminen tietysti voi ilmavaivaa tehdä, mutta ei samanaikaista matalapainehälyongelmaa.
Mistä päättelet että kylmäaineet karkaa lauhduttimesta lämmityskiertoon?
Viimeisimmästä logista nähdään seuraavaa:
26.8 yöllä lämmitettiin pelkästään vastuksilla käyttövettä ja taloa.
Aamulla n. klo 9:30 MP-hälytys poistui ja sen jälkeen lämmitettiin kompressorilla taloa sekä käyttövettä 30/30 min jaksoissa klo 13 asti
Lämmityksellä oli menovesi n. 36C ja kuumakaasu n. 110C sekä dt lauhduttimen yli n. 2C, keruun dt oli negatiivinen johtunee mittausvirheestä
Käyttövettä tehtäessä menovesi n.47C ja kuumakaasu n. 115C sekä dt lauhduttimen yli n. 1C, keruun dt oli negatiivinen johtunee mittausvirheestä
Vastuksilla, 2kW, lämpisi KV-säiliö reilut kaksi kertaa nopeammin kuin kompressoriajolla.
31.5. login mukaan oli lauhduttimen dt n. 8C, kuumakaasu n. 88C sekä keruun dt n. 2C.
Keväällä olivat prosessiarvot vielä normaalit
Mutta nyt ovat tehot kadonneet ja kuumakaasu kaiken tolkullisuuden yläpuolella.
Todennäköisin syy tähän on se että kylmäaineessa on vajausta kuten geo_lampoa tuolla aiememmin epäili
Tosin myös paisuntaventtiilin jumittaminen voi saada aikaan samankaltaisia oireita
Eli paikalle asiansa osaava kylmälaiteasentaja, joka mittaa laitteen "sielunelämän"
ATS