Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö hirsitalo Taivalkoski  (Luettu 139 kertaa)

Poissa Sape

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö hirsitalo Taivalkoski
« : 20.04.25 - klo:09:42 »
Hei,

Muutaman kuukauden sisään alkaa hirsitalon rakennusprojekti joten pyytäisin maalämpöön mitoituslaskelmaa.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Taivalkoski, Pohjois-Pohjanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudiskohde tasamaalla, rakennetaan 2025
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
15m x 10m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Hirsi 205 mm, U-arvo 0,53 W/m
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1-kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
140 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Olohuone/ keittiö 3,440 m (laskeutunut korkeus), muut huoneet 2,485 m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen 200 mm EPS, 90 mm valu.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
500 mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset U-arvo 0,98.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Huonelämpö noin 21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Yläpohja U-arvo 0,09 W/m
Alapohja U-arvo 0,13 W/m
Ulkoseinä U-arvo 0,53 W/m
Ikkunat U-arvo 0,98 W/m


Maaperä tontilla on kuiva hiekka/sora, joten porakaivolla tarkoitus mennä. Talo tulee järvestä 100m, mutta järvi matalarantainen, joten olen luopunut ajatuksesta putkien vedosta järven pohjaan.

Taloon tulee leivinuuni, jota lämmitetään talvella ahkerasti.
« Viimeksi muokattu: 20.04.25 - klo:11:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö hirsitalo Taivalkoski
« Vastaus #1 : 20.04.25 - klo:11:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo  ”Sape”   TAIVALKOSKI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C   -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C               
- Lamellihirsitalo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 140 m2, 392 m3  (36°C)   51 W/m2   7,14 kW   21 048 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      51 W/m2   7,14 kW   21 048 kWh
• Kiinteistö yhteensä   140 m2   23 629 m3   5,1 COP   6,9 kW   21 048 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus-0,6 kW   -1 818 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve      6,3 kW   19 230 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,182 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   23 630 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,0 kW   23 630 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   140 m2   169 kWh/m2   4,7 SCOP   8,0 kW   23 630 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      23 630 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -36 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 18634 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   6,4 kW   18 634 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 996 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 996 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 711 kWh

• Tarvitaan vähintään 251 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   251 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 251 m. Putkea kaivossa yhteensä   502 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 529 ltr - 17 min 50 s   74 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 849 ltr - 27 min 44 s   51 kPa = 0,51 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 639m = 2x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 623 ltr - 20min 21s   24 kPa = 0,24 bar
...
Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Sape

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö hirsitalo Taivalkoski
« Vastaus #2 : 22.04.25 - klo:11:31 »
Kiitos paljon!