Hei

Meillä on nyt käytössä maalämpöpumppu Thermia Villa Classic 90S, vuosi 1999, 152l, teho 9900w ja sähkökasetti 6000w, maakeruupiirin mitta on noin 400m (tarkkaa lukua ei ole tiedossa) . Pumppu on jyrränny luultavasti noin reilu 20vuotta.
Talo on 1978 luvulla rakennettu puutalo asuinpinta-ala 180m2, 1,5kertainen, ikkunat 2 kertaset (75 Astral 2-78). Talo sijaitsee Uppsalassa eli Helsingin leveyspiirillä. Lattialämmitystä on saunatiloissa ja eteisessä. Talossa asuu 4 henkilöä.
Huhtikuussa 2024 asennettu 26 aurinkopaneelia, teho 10kWh
(uima-allas ja autotalli on mutta kumpikin käy omalla ilma-lämpöpumpulla, ei tulla liittämään maalämpöpumppuun)

Nyt on aika vaihtaa hyvin palvellu maalämpöpumppu uudempaan ja kohteena on Nibe S1256 mutta kysymys on että minkä tehoinen olisi meille optimaalisin, 1,5-8kw vai 3-13kw ? Toimittajilta tulee tarjouksia kummastakin koosta mutta ei järkevää perustelua kumpi on optimaalisin. En halua liian pientä mutta käsittääkseni liian isokaan ei ole hyvä.
Oispa hyvä jos sais vinkkejä täältä  :)
« Viimeksi muokattu: 08.03.25 - klo:16:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Laskeskelin talosi lämmitystarvetta ja näyttää siltä, että 8 kW tehoinen lämmityslaite ei ihan riittäisi taloosi.
Jos talossasi on 400 metrinen maakeruupiiri, joka olisi yhtenä lenkkinä, voisi käydä niin, että 1,5-8 kW tehoisen koneen lämmönkeruupiirin kiertopumpun teho ei ole riittävä aikaan saamaan tarvittavan kiertonopeuden maakeruupiirissä. Koneen hyötysuhde, COP saattaa jäädä huonoksi.

Liitin laskelmasta .pdf -tulosteen omaan viestiisi. Tarkista sen sivulta #2, ovatko lähtötiedot suunnilleen oikeita.

Poissa Ownit25

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Jukra, kiitos laskelmasta! minäpä katon lukuja!
niin unohin kirjoittaa että kokonaiskulutus on ollu noin 20 000kWh vuodessa ennen aurinkopaneeleja, en tiedä lämmityksen osuutta siitä.