Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT PremiumLine EQ - vikasähköenergiassa E21.E2  (Luettu 160 kertaa)

Poissa Kidd

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Otsikon mukainen vikailmoitus tuli pumppuun. Pumppu on toiminut hyvin jo reilut 10 vuotta.

Ohjekirja sanoo viasta seuraavaa.
11.7.13 Vika sähkölisäenergiassa E21.E2
Toiminta: Lisäenergia kytkeytyy pois. Aktivoituu
sähkölisäenergian lauenneen ylikuumenemissuojan,
korkean menolämpötilan tai sähkölisäenergian liian
korkean lämpötilan johdosta. Myös sähkölisäenergian
automaattivaroke on voinut laueta esimerkiksi oikosulun
vuoksi.
Palautusvaatimus: Ylikuumenemissuoja palautettu tai
lämpötila laskenut.
Luokka: F.
Hälytysvalo/-summeri: Kyllä
Uudelleenkäynnistys: Vaatii kuittauksen.
- Palauta ylikuumenemissuoja, jos se on lauennut.
- Palauta automaattivaroke, jos se on lauennut.
- Ota yhteys jälleenmyyjään, ellei hälytys poistu
kuittauksen jälkeen.

Kysymys: Onko tässä laitteessa jossain palautuspainike tai vastaava tuolle ylikuumenemissuojalle?

Poissa Kidd

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT PremiumLine EQ - vikasähköenergiassa E21.E2
« Vastaus #1 : 27.02.25 - klo:19:30 »
Taisin löytää oikean painikkeen. Pumpun sisällä kivasti piilossa. Ruskeaa painiketta painetaan pohjaan ja se kuittasi infonäytössä olleen vikailmoituksen.