Laskin karkeasti kohteen lämmitystarpeen:
- Talo 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 188 m2, 479 m3 (30°C) 28,2 W/m2 5,30 kW 17 855 kWh
- Autotalli 2010: Kivi-Lattialämmitys, 16°C, 50 m2, 120 m3 (22°C) 44,6 W/m2 2,23 kW 4 466 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 24 488 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
(10 kW lämmitysteholla:
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 °C )
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 19730 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 5,1 SCOP) 6,8 kW 19 731 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 758 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 758 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 509 kWh
• Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 211 m
Laskelma on tehty hyvin vajavaisilla lähtötiedoilla, eikä siksi ole kovinkaan luotettava.