Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra, menolämpötila  (Luettu 481 kertaa)

Poissa TimoJ

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Thermia Calibra, menolämpötila
« : 19.09.24 - klo:16:51 »
Minulla on nyt 5 viikkoa toiminut 25 v vanhan lämpöässän korvannut Thermia Calibra Duo ja 286 l lämminvessivaraaja. Pörssisähköohjaus käytössä ja lämmityskausi alkoi viikonvaihteessa. Maanantaiaamuna lattiapiirin ilma aiheutti kompressorin laukaisun "korkea paine". Lattiapiiriin piti lisätä hiukan painetta 0,5 -> 1,0 bar ja nyt näyttää lämmityskin toimivan.
En ole vielä oikein päässyt sinuiksi Thermian kanssa ja siksi kyselen apua lämpötilojen tulkintaan. Alla eilisen trendi jossa lämmityspiirin meno ja "haluttu" lämpötila. Alimmaisena ulkoilman lämpötila. Miksi menolämpötila käyttäytyy noin kummallisesti? Lämmityspiirin menolämpötilalle on asetettu maksimiksi 37 oC. Toisaalta myös tuo "haluttu" lämpötila näyttää suurimman osan aikaa liian korkealta.

Lämpöässä 2080 vuodelta 1999, 150 m porakaivo.Romutettu elokuussa 2024, nyt tilalla Thermia Calibra Duo ja 286 l käyttövesivaraaja.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 428
Vs: Thermia Calibra, menolämpötila
« Vastaus #1 : 19.09.24 - klo:17:05 »
Kello 01:00 sekä noin 15:40 kone taitaa olla tehnyt käyttövettä. Muista menojohdon pompuista ei tuon perusteella vielä uskalla sanoa mitään. Onlinessa siellä toisella sivulla pystyy katsomaan aikaleimoista, onko kone ollut ei tarvetta, lämmitys, käyttövesi jne. joista voisi vähän selvitä enemmän noita kellonaikoja ja tapahtumia katsomalla.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE