Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Mystinen metsätyömies” HOLLOLA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1955: -Patterilämmitys, 8°C, 115 m2, 288 m3 (50°C) 6,3 W/m2 0,72 kW 518 kWh
- Kellarikerros_lämmin 1955: -Patterilämmitys, 21°C, 54 m2, 130 m3 (50°C) 34,7 W/m2 1,88 kW 5 614 kWh
- 1 kerros 1955: -Patterilämmitys, 21°C, 169 m2, 456 m3 (50°C) 55,8 W/m2 9,43 kW 23 506 kWh
- 2 kerros 1955: -Patterilämmitys, 21°C, 123 m2, 332 m3 (50°C) 60,7 W/m2 7,47 kW 18 169 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 19,49 kW 47 806 kWh
• Kiinteistö yhteensä 461 m2 1 206 m3 3,8 COP 19,0 kW 47 806 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,6 kW -3 873 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 17,4 kW 43 933 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,262 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 49 929 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,0 kW 49 926 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 461 m2 108 kWh/m2 3,7 SCOP 20,0 kW 49 929 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 20,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 36424 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 14,7 kW 36 428 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 13 505 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 13 509 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 208 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 208 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 m. Putkea kaivossa yhteensä 416 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,03 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,03 / 2 = 0,52 l/s = 31 l/min = 1854 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 921 ltr - 16 min 5 s 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1151 ltr - 19 min 48 s 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 966m = 3x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 1031 ltr - 16min 40s 33 kPa = 0,33 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.