Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo  ”Patruuna"   SIILINJÄRVI   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 48 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Vanha osa 1981: -Patterilämmitys, 22°C, 136 m2, 354 m3  (55°C)       39,7 W/m2   5,40 kW   16 617 kWh
- Uusi osa 2002: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 56 m2, 140 m3  (32°C)      35,2 W/m2   1,97 kW   6 329 kWh
- Autotalli 1981: Kivi-Lattialämmitys, 14°C, 22 m2, 51 m3  (22°C)      61,5 W/m2   1,35 kW   2 503 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   41 W/m2   8,72 kW   25 449 kWh
• Kiinteistö yhteensä   214 m2   544 m3   3,4 COP   8,4 kW   25 449 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 391 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,5 kW   23 058 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,433 m3 / 50 °C   3,3 COP   2,38 kW   6 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   29 658 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,7 kW   29 658 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   214 m2   139 kWh/m2   3,4 SCOP   10,7 kW   29 658 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C- Maasta kerätään          ( 3,4 SCOP)   7,6 kW   20 890 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 768 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 768 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 713 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 16 m vedetöntä ja 3 m maaporausta.   Poraus   257 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 m.   Putkea kaivossa yhteensä   514 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 536 ltr - 17 min 38 s   82 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 677 ltr - 22 min 9 s   47 kPa = 0,47 bar Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 615m = 2x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 602 ltr - 19min 17s      26 kPa = 0,26 bar
...
Laskelman lähtötiedoissa on epävarmuuksia ja siksi laskelma ei ole kovinkaan luotettava. 
Olisi toivottavaa, että kohteen tilaaja tarkistaisi 
liitteenä olevasta laskelman .PDF -tulosteesta lähtötietojen oikeellisuuden. 
Korjataan laskelmaa tarpeen mukaan.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.