Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”Tykkipekkajr”   SUOMUSSALMI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Asunto+sauna 1985: -Patterilämmitys, 21°C, 115 m2, 286 m3    53,3 W/m2   6,10 kW   16 679 kWh
- Aputilat 1985: -Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 36 m3       60 W/m2   0,90 kW   1 747 kWh
- Kuisti 1985: -Patterilämmitys, 8°C, 8 m2, 17 m3       102 W/m2   0,77 kW   821 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         57 W/m2   7,77 kW   19 247 kWh
• Kiinteistö yhteensä   137 m2   339 m3   3,5 COP   7,5 kW   19 247 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 800 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         6,8 kW   17 447 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   21 847 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,5 kW   21 847 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   137 m2   159 kWh/m2   3,4 SCOP   8,5 kW   21 847 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   6,1 kW   15 493 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 354 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 355 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m.   Putkea kaivossa yhteensä   436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 460 ltr - 17 min 8 s   54 kPa = 0,54 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 469m = 2x230 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 468 ltr - 16min 57s   17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.