Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitoituspyyntö OKT Rovaniemi  (Luettu 492 kertaa)

Poissa Kvartsiitti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitoituspyyntö OKT Rovaniemi
« : 02.10.23 - klo:00:32 »
Hei,

pyydän mitoitusta seuraavila tiedoilla, kiitos! Uudiskohde, maapiiri ensisijainen vaihtoehto koska sille hyvin tilaa ja maan laatu kostea/märkä savi. Suunnitelmissa Nibe S1255-2 R EM 3-12KW.

Sijainti: Rovaniemi
Rak vuosi: 2024, tasamaa
Lämmitysmuoto: Lattialämmitys
Ilmanvaihto: Hybridi=painovoimainen, paitsi pesu/saunatilat koneellinen poisto
Rak ulkomitat: 12,4 x 9
Ulkoseinät: Hirsi, 220 mm
Kerrokset: Yksikerroksinen
Lämpimät tilat: 103 m2
Huonekorkeus: 2,7 m, sauna/pesutilat 2,5 m
Alapohja: Rossipohja 250 mm FF
Yläpohja: Puhallusvilla 500 mm
Ikkunat: 3 lasiset, normaalit, U arvo 0,8
Muut lämmitettävät tilat: Autotalli/lämmin varasto 31 m2, kanaali 27 m
Tilojen lämpötilat: Talo +21C, autotalli/varasto +12C
Nettovolyymi: Talo 278 m3, autotalli/varasto 79,6 m3
« Viimeksi muokattu: 02.10.23 - klo:14:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitoituspyyntö OKT Rovaniemi
« Vastaus #1 : 02.10.23 - klo:14:56 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo  ”Kvartsiitti”   ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 278 m3    58,7 W/m2   6,04 kW   17 995 kWh
- Autotalli/+varasto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 31 m2, 80 m3       55,5 W/m2   1,72 kW   3 833 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 27m, dT=4K         5,3 kPa   0,22 kW   1 892 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         60 W/m2   7,98 kW   23 720 kWh

• Kiinteistö yhteensä   134 m2   358 m3   5,0 COP   7,7 kW   23 720 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 782 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,2 kW   21 938 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,181 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   26 338 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,7 kW   26 338 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   134 m2   197 kWh/m2 4,6 SCOP   8,7 kW   26 338 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   7,0 kW   20 637 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 701 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 702 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 248 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   248 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 248 m.   Putkea kaivossa yhteensä 496 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa   94 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 655 litraa   53 kPa = 0,53 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 647 m = 2 x 330 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 636 ltr   31 kPa = 0,31 bar
...
Huomaa lämpökaivon syvyys: Käytit nimimerkkinäsi "Kvartsiitti," joten oletin, että asut Rovaniemen lähellä olevalla kvartsiittialueella ja käytin tavanomaisesta poiketen laskennassa kallioperän lämmönjohtavuuslukuna arvoa 4 W/mK tavanomaisen 3,0 W/mK sijasta. Kaivon syvyys laski huomattavasti (286 -> 248 m).
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

EDIT: Lisäsin pari lausetta kaivon syvyydestä ja kallioperän laadusta.
« Viimeksi muokattu: 03.10.23 - klo:10:23 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Kvartsiitti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitoituspyyntö OKT Rovaniemi
« Vastaus #2 : 04.10.23 - klo:09:56 »
Hei,

kiitos viestistä ja laskelmasta. Lähetähän sähköpostiini niin voin tutkailla.

- Tosiaan asun kvartsiittialueen paikkeilla mutta että kallio on 30 m syvällä GTK:n karttojen mukaan.


Terv "Kvartsiitti"



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitoituspyyntö OKT Rovaniemi
« Vastaus #3 : 04.10.23 - klo:10:12 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi, mutta en korjannut siihen kallion syyvyyttä, joten korjaa sinä se laskelman etusivun soluun E106.
Nyt siinä laskelmassa on kallion syvyydeksi valittuna 20 m.