Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo ”Kvartsiitti” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 278 m3 58,7 W/m2 6,04 kW 17 995 kWh
- Autotalli/+varasto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 31 m2, 80 m3 55,5 W/m2 1,72 kW 3 833 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 27m, dT=4K 5,3 kPa 0,22 kW 1 892 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 60 W/m2 7,98 kW 23 720 kWh
• Kiinteistö yhteensä 134 m2 358 m3 5,0 COP 7,7 kW 23 720 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 782 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,2 kW 21 938 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,181 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 338 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,7 kW 26 338 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 134 m2 197 kWh/m2 4,6 SCOP 8,7 kW 26 338 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 7,0 kW 20 637 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 701 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 702 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 248 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 248 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 248 m. Putkea kaivossa yhteensä 496 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa 94 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 655 litraa 53 kPa = 0,53 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 647 m = 2 x 330 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 636 ltr 31 kPa = 0,31 bar
...
Huomaa lämpökaivon syvyys: Käytit nimimerkkinäsi "Kvartsiitti," joten oletin, että asut Rovaniemen lähellä olevalla kvartsiittialueella ja käytin tavanomaisesta poiketen laskennassa kallioperän lämmönjohtavuuslukuna arvoa 4 W/mK tavanomaisen 3,0 W/mK sijasta. Kaivon syvyys laski huomattavasti (286 -> 248 m).
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
EDIT:
Lisäsin pari lausetta kaivon syvyydestä ja kallioperän laadusta.