Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Ranua  (Luettu 1132 kertaa)

Poissa lämmöllä69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Ranua
« : 17.04.23 - klo:13:59 »
terve.Joo lueskelin mitoituspyynnöt läpi eikä ollu vastaavuutta meidän tapaukseen,joten kokkeilen tehä sen nyt.kiitän etukätteen laskelmasta.
paikkakunta Ranua
rak.v 1976 puurunkoinen tiiliverhoiltu tasamaatalo
öljyn kulutus 1600l/v
kulutus sähkö 5000kwh/v
vedenkulutus 90kuutiota
vesikiertoinen patterilämmitys
ilmanv. painovoimanen
mineraalivilla 13cm seinissä 30cm yläpohjassa seinien kokonaisvahvuus 32cm
yksikerroksinen 120neliötä on lämmin pinta-ala.ulkoseinien kokonais pituus 49,5m.lämmitettävä bruttotilavuus 300kuutiota
huonekorkeus 245
maavarainen pohja ja oisko tyroksinpäällä
ikkunoita on 18 neliötä jotka on uusittu 2020
tilojen lämpö n.21-22

alustavasti olen ajatellu niben laitteet pannuhuoneeseen ja lämpökaivo.näin.
« Viimeksi muokattu: 19.04.23 - klo:12:30 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Ranua
« Vastaus #1 : 18.04.23 - klo:11:24 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman uudelleen. Viilasin aikaisemmassa vuotoarvoja alapäin, jotta pääsin lähemmäs ilmoittamaasi öljyn vuosikutusta. En silloin tiennyt, että oli poltettu myöskin puuta. Liitin laskelmasta muutetun tulosteen omaan viestiisi.

Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”lämmöllä69”   RANUA   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo 1976: -Patterilämmitys, 21,5°C, 120 m2, 294 m3    47,9 W/m2   5,74 kW   18 974 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   5,74 kW   18 974 kWh

ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      66,9%   3,84 kW   70,8%   13 435 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      26,1%   1,50 kW   22,8%   4 319 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      26,1%   1,50 kW   22,8%   4 319 kWh
Vuotoilmat      7,0%   0,40 kW   6,4%   1 220 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   5,74 kW   100,0%   18 974 kWh

JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY                               Ala               
Alapohjat   120,0 m2   9 %   0,53 kW   18 %   3 386 kWh
Yläpohjat   120,0 m2   14 %   0,80 kW   13 %   2 414 kWh
Umpiseinän ala   91,0 m2   23 %   1,34 kW   21 %   4 055 kWh
Ovet   6,0 m2   5 %   0,29 kW   5 %   895 kWh
Ikkunat   18,0 m2   15 %   0,88 kW   14 %   2 685 kWh
Johtumat yhteensä   355,0 m2   67 %   3,84 kW   71 %   13 435 kWh

• Kiinteistö,  120 m2,  294 m3          3,5 COP   5,55 kW   18 974 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,126 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   6,3 kW   21 974 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -920 kWh   0,26 kW   21 054 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   21 054 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,20 kW   21 053 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   120 m2   175 kWh/m2   3,5 SCOP   6,2 kW   21 054 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )    6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 °C

- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   4,4 kW   14 953 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 100 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 101 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh

Tarvitaan vähintään 223 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   223 m
- Kaivon aktiivisyvyys 218 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 m.   Putkea kaivossa yhteensä   446 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 470 litraa   32 kPa = 0,32 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 455 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,4 m. Vol 468 litraa   12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 19.04.23 - klo:12:41 kirjoittanut tomppeli »

Poissa lämmöllä69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Ranua
« Vastaus #2 : 18.04.23 - klo:20:39 »
Kiitos!
Kiitos laskelmasta.Öljynkulutuksesta senverran että en hoksannu mainita varraavaatakkaa jossa poltetaan n.5pinometriä
talavessa.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Ranua
« Vastaus #3 : 19.04.23 - klo:12:47 »
Muutin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Olin viilannut rakennuksesi lämpövuotoarvoja mahdollisimman paljon alakanttiin, mutta en siltikään päässyt niin alas, että pelkästään 1600 litraa lämmitysöljyä vuodessa olisi riittänyt.

Poissa lämmöllä69

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Ranua
« Vastaus #4 : 19.04.23 - klo:18:47 »
sori minun moka.kiitos kovasti ku näit vaivaa.nyt on helpompi lähteä viemään asiaa eteenpäin laskelman pohjalta.