Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Paritalo  ”JanT”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1955: -Patterilämmitys, 16°C, 87 m2, 209 m3       41,1 W/m2   3,57 kW   6 498 kWh
- 1. krs 1955: -Patterilämmitys, 22°C, 90 m2, 225 m3          50,6 W/m2   4,55 kW   10 997 kWh
- 2. krs 1955: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 225 m3    54,7 W/m2   4,92 kW   11 890 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         49 W/m2   13,05 kW   29 385 kWh
• Kiinteistö,  267 m2,  659 m3          3,5 COP   12,5 kW   29 385 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,9 kW   -4 311 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,5 kW   25 074 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,27 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,45 kW   6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   31 074 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,0 kW   31 074 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   267 m2   116 kWh/m2   0,0 SCOP   14,0 kW   31 074 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         13,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      14,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   10,0 kW   22 041 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               9 033 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 033 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 208 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   208 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 m.      Putkea kaivossa yhteensä   416 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 457 litraa      123 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 571 litraa      65 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 475 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 502 ltr   27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.