Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”maaru” KUUSANKOSKI (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 35 °C - menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1991: LaminaattiLattialämmitys, 24°C, 180 m2, 527 m3 * * 58,1 W/m2 10,47 kW 33 406 kWh
- Talon yläkerta 1991: LaminaattiLattialämmitys, 24°C, 77 m2, 189 m3 * * 51,4 W/m2 3,96 kW 11 080 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 56 W/m2 14,42 kW 44 487 kWh
• Kiinteistö, 257 m2, 715 m3 4,8 COP 14,10 kW 44 487 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,21 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 15,3 kW 49 287 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 742 kWh 0,54 kW 47 545 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 47 543 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,00 kW 47 540 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 257 m2 185 kWh/m2 4,6 SCOP 15,0 kW 47 543 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 15,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 11,9 kW 37 303 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 239 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 10 242 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 217 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,94 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,94 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1692 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 929 litraa, 58 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
-
Joki, 430 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa 44 kPa = 0,44 bar...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.