Koetin laskea päärakennuksen lämmitystarvetta, tosin olemattoman vähäisten lähtötietojen pohjalta.
Siksi tulos voikin olla päin honkia!
Mukana ei ole mitään muuta rakennusta.
Tältä näyttäisi tuon laskelman tulos:
• Kiinteistö, 190 m2, 494 m3 5,5 COP 7,23 kW 23 741 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,27 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 8,7 kW 29 741 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 480 kWh 0,72 kW 27 261 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 261 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,70 kW 27 261 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 190 m2 143 kWh/m2 4,5 SCOP 8,7 kW 27 261 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 7,1 kW 21 265 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 996 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 996 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 013 kWh
• Tarvitaan vähintään 205 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 205 m
- Kaivon aktiivisyvyys 201 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 205 m. Putkea kaivossa yhteensä 410 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 435 litraa 67 kPa = Ok