Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, uudiskohde hirstitalo pyhäranta  (Luettu 800 kertaa)

Poissa jallu85

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moi
Uuttta Finnlamellin hirsitaloa ollaan rakentamassa ja pientä varmistusta kaivattaisiin. Osa tarjoaa 7kw pumppua ja osa 12kw pumppua niin mikä mahtaa optimi kw määrä. Maaviileä puhallinkonvektorilla tulossa myös mutta vaikuttaako laskentaan mitenkään?

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Pyhäranta 23960
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2022/2023 ei ole
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (Konetta ei vielä päätetty mutta mahdollisesti vallox 110)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 15,3m*9,15  yhteensä 48,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Hirsi 202x260  U-arvo = 0,53 W/m²K.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? huoneistoala 130m2 ja kerrosala 140m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? n.2580mm
- Alapohjan laatu,  sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen. Finnfoam Fl-200 140mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puukuitueriste : Kovaa villaa 100mm ja puhallusvillaa 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Normaalimäärä. Ikkunat 3-lasiset U = 1.0. Ikkunoita 17,6m2 ja ovia 6,3m2 ovet U=1.0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja? ei ole
- Tilojen lämpötilat?  Sisälämpö n.22
- Rakennustilavuus 481m3
- Rakennuksen ilmatilavuus 340 m3
« Viimeksi muokattu: 12.09.22 - klo:11:51 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde hirstitalo pyhäranta
« Vastaus #1 : 12.09.22 - klo:11:52 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”jallu85”   SANTTIO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Lamellihirsitalo 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 130 m2, 335 m3    42,2 W/m2   5,48 kW   16 792 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   5,48 kW   16 792 kWh

• Kiinteistö,  130 m2,  335 m3          5,6 COP   5,12 kW   16 792 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   6,1 kW   20 992 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 760 kWh   0,51 kW   19 232 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   19 231 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   19 229 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               1 kWh
 Yhteensä   130 m2   148 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   19 231 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -24 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   4,9 kW   15 077 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 153 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   4 155 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 275 kWh

Tarvitaan vähintään 162 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   162 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 162 m.   Putkea kaivossa yhteensä   324 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 351 litraa       29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 329 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 352 litraa      10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.