Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudistalo ja talli Torniossa  (Luettu 867 kertaa)

Poissa Migudoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uudistalo ja talli Torniossa
« : 26.07.22 - klo:21:31 »
Tervehdys

Tarvisi kokeneilta vinkkejä mitoitukseen ja pumpun valintaan.
Keruupiiri tarkoitus tehdä viereiselle 1ha pellolle.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Tornio

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Ei ole rinnettä eikä kellaria. Rakenteilla eli 2023 valmistuu.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Energiaselvitykseen laskettu vuosikulutus 14422kwh.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys alakerta ja yläkerta vesi pattereilla.

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
8mx10m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Us ekovilla eristepaksuus 275mm U arvo 0,17
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 ala ja yäkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
85,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2580mm yläkerta 2485 ja täyskorkea yläkerta koko pinta-alalla
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen laatta thermisol eps 200mm U arvo 0,12
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
500 ekovilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Normaalit ikkunat U arvo 1.laskennallinen ikkunoiden lämpöhäviöt 33%
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli 67m2 18m eristetty lämpöputki
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotalli 12-18 astetta.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
« Viimeksi muokattu: 28.07.22 - klo:21:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudistalo ja talli Torniossa
« Vastaus #1 : 28.07.22 - klo:20:46 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Migudoo”   TORNIO      (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 30 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C               
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 86 m2, 221 m3       27,5 W/m2   2,35 kW   7 636 kWh
- Talon yläkerta 2022: Patterilämmitys, 22°C, 86 m2, 212 m3       27,8 W/m2   2,38 kW   6 718 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 67 m2, 161 m3          45,6 W/m2   3,05 kW   6 324 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 18m, dT=4K      2,9 kPa   0,15 kW   1 332 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   7,94 kW   22 011 kWh

• Kiinteistö,  238 m2,  594 m3          6,0 COP   7,43 kW   22 011 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   8,4 kW   26 011 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -3 056 kWh   0,99 kW   22 955 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   22 955 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,30 kW   22 954 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   238 m2   96 kWh/m2   5,1 SCOP   8,3 kW   22 955 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -33 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   6,9 kW   18 421 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 534 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 534 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 916 kWh

Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 236 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa   74 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 635 litraa   42 kPa = 0,42 bar
- Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 538 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 536 litraa      23 kPa = 0,23 bar
...
Laskelmassa on epävarmuutta siksi, että 8mx10m ulkomittojen sisälle ei mahdu 85 m2 lämmintä alaa. Joko ulkomitoissa on virhe, tai 85 m2 on RAK luvasta ns. rakennusala, jossa on 25 cm paksuudelta ulkoseiniäkin mukana.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Migudoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudistalo ja talli Torniossa
« Vastaus #2 : 30.07.22 - klo:10:50 »
Kiitoksia kovasti vastauksesta. Laita toki sähköpostiin vastaus.
Sisätilojen mitta 10,3x8,3 eli lämmin sisä-ala 85,49m2.

Aika lailla samanlainen oli meillä LVI suunnittelijan paketti 2x300m ja 10kW.
Tuon heitti hyvinkin lonkalta ilman mitään paperi tai tietokone laskelmaa.
Ilmeisesti laitteiden saatavuus tällä hetkellä heikkoa ja pitää laittaa pumppu tilaukseen.

Mitä tarkoittaa kun esim. NIBE F1245 nimellisteho ilmoitetaan 5,6,8,10,12 kW?
Onko tämä meille nyt liian suuri vai pieni vai sopiva jos tarve olisi 8,4kW?