Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT - AT, Etelä-Pohjanmaa  (Luettu 979 kertaa)

Poissa Beerto

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT - AT, Etelä-Pohjanmaa
« : 18.07.22 - klo:22:35 »
Moi,

Savimaahan laitettavalle keruupiirille mitoituspyyntö.

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Ilmajoki

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2022, tasamaa

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Uudiskohde

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
58 metriä

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Kevytbetoniharkko 500mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 krs.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
163m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,8metriä

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja, 170mm eps ontelolaatan alla + 50mm finnfoam lattiavalun alla

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
50mm finnfoam höyrysulku + 500mm puhallusvilla

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, tyypillinen yhteisala

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli 65m2, lämmönsiirtokanaali 25 metriä

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotalli puolilämmin


- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinät 0,16
Yläpohja 0,08
Alapohja 0,14
Ikkunat 0,77
Ulko-ovet 1,0

Rakennuksen ilmatilavuus 477,9 m3.


Kiitokset etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 19.07.22 - klo:09:59 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - AT, Etelä-Pohjanmaa
« Vastaus #1 : 19.07.22 - klo:10:00 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Beerto”   ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 170 m2, 478 m3           29 W/m2   4,93 kW   13 759 kWh
- Erillinen autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 65 m2, 163 m3    44,6 W/m2   2,90 kW   5 446 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 25m, dT=3K         6,2 kPa   0,22 kW   1 888 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   8,04 kW   21 093 kWh

• Kiinteistö,  235 m2,  640 m3          6,3 COP   7,54 kW   21 093 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   8,6 kW   25 493 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 020 kWh   1,02 kW   22 473 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 473 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,60 kW   22 473 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   235 m2   96 kWh/m2   5,1 SCOP   8,6 kW   22 473 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   7,2 kW   18 068 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 405 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 405 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 690 kWh

Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 204 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m.   Putkea kaivossa yhteensä   422 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 446 litraa      71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 563 litraa      41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 445 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 452 litraa         21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - AT, Etelä-Pohjanmaa
« Vastaus #2 : 20.07.22 - klo:07:14 »
Hatunnosto Tomppelille kun jaksat näitä tehdä!

Itse lisäisin keruuputken pituutta 2x300m-2x400m ja varmistaisin että maalämpöpumpussa löytyy potkua lämmittää autotalli pakkasessa myös 20 asteeseen. Näillä  ja tulevilla sähkönhinnoilla kaikki hyötysuhdetta parantavat keinot käyttöön. Putki on maassa seuraavat 50-100 vuotta.

Jos autotallissa on tuplaovet, niin ainakin "palanosto-ovi" on melkoinen energiasyöppö.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - AT, Etelä-Pohjanmaa
« Vastaus #3 : 20.07.22 - klo:09:08 »
Hatunnosto Tomppelille kun jaksat näitä tehdä!

Kiitos Sinulle!  :)