Mitoituspyyntö Tampere OKT+TL 162m2+31m2
« : 07.04.22 - klo:23:42 »
Hei,

Pyytäisin mitoituslaskelmaa omakotitalolle ja talousrakennukselle. Maalämpöpumppu on hankittu S1255-12 kW, heidän selvityksen mukaan tehontarve 10,06kW ja kaivon syvyys 190m (aktiivinen poraussyvyys 176m)

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla
Tampere

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2022 lievästi viettävä tontti, 1-tasoon

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?:
Lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Swegon Casa R5 Smart koneellinen IV, lämmöntalteenotolla

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Päärakennuksen ulkoseinien pinta-ala 188m2 U-arvo 0,53 W/m2K
Talousrakennuksen ulkoseinien pinta-ala 53m2, U-arvo 0,26 W/m2K
Yht: 241m2
Yhteenlaskettu ulkopituus 92jm

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Päärakennus lamellihirsi kokonaispaksuus 205mm
Talousrakennus puukuitupuhallusvilla 145mm, kokonaispaksuus 205mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1-kerroksinen, ei kellaria

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Päärakennus 162m2
Talousrakennus 31m2
Yht: 193m2

- Huonekorkeudet kerroksittain
Ottaen huomioon olohuonetilan korkeampi osuus sovitaan 2,9m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, solumuovieriste 200mm U-arvo 0,12 W/m2K

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puukuitupuhalluseriste 450mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Kiinteät 3-lasiset ikkunat U-arvo 0,63 W/m2K, ikkunoiden pintala 54m2
Energiatodistuksessa lukee: Ikkunapinta-ala on 27% maanpäällisestä kerrostasoalasta ja 22% julkisivujen pinta-alasta

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Talousrakennuksen ja päärakennuksen etäisyydet toisistaan 2metriä, eli kanaalia ei kovin kummoisia matkoja.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Kaikkialla nomaali huonelämpötila

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Päärakennuksen ulkoseinien U-arvo 0,53 W/m2K + 27m2
Talousrakennuksen ulkoseinien U-arvo 0,26 W/m2K + 8m2

- Nettovolyymi
Rakennustilavuus 720 rak-m3, ilmatilavuus 504 m3

Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 15.04.22 - klo:10:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Tampere OKT+TL 162m2+31m2
« Vastaus #1 : 08.04.22 - klo:11:58 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo + talousrakennus ”ST85”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 504 m3    46,4 W/m2   7,51 kW   22 000 kWh
- Talousrakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 31 m2, 73 m3    52,8 W/m2   1,64 kW   4 444 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=4K      0,8 kPa   0,04 kW   376 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   9,19 kW   26 820 kWh

• Kiinteistö,  193 m2,  577 m3          5,4 COP   8,83 kW   26 820 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   9,9 kW   31 220 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 744 kWh   0,55 kW   29 476 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,90 kW   29 476 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   193 m2   153 kWh/m2   4,8 SCOP   9,9 kW   29 476 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,9 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   8,1 kW   23 320 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 156 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 156 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 129 kWh

Tarvitaan vähintään 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 14 m vedetöntä ja 14 m maaporausta.   Poraussyvyys   257 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 m.   Putkea kaivossa yhteensä   514 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa   114 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 677 litraa   64 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Tampere OKT+TL 162m2+31m2
« Vastaus #2 : 15.04.22 - klo:10:55 »
Muutin laskelmaa uiusien tietojen mukaiseksi. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo + talousrakennus ”ST85” versio B   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 504 m3    47,6 W/m2   7,71 kW   22 542 kWh
- Talousrakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 31 m2, 73 m3    54,8 W/m2   1,70 kW   4 606 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=4K      0,9 kPa   0,05 kW   413 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         49 W/m2   9,46 kW   27 562 kWh

• Kiinteistö,  193 m2,  577 m3          5,4 COP   9,10 kW   27 562 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   10,2 kW   31 962 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 744 kWh   0,55 kW   30 218 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 218 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,20 kW   30 218 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   193 m2   157 kWh/m2   4,8 SCOP   10,2 kW   30 218 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   8,3 kW   23 876 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 342 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 342 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 129 kWh

Tarvitaan vähintään 261 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 14 m vedetöntä ja 14 m maaporausta.   Poraussyvyys   261 m
- Kaivon aktiivisyvyys 247 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 261 m.   Putkea kaivossa yhteensä   522 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 544 litraa      120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 687 litraa      67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 849 litraa      42 kPa = 0,42 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 565 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa         32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.