Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset, talo ja autotalli lamellihirrestä ”KalaMan” VIITASAARI (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 113 m2, 288 m3 45,7 W/m2 5,16 kW 16 154 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 46 m2, 110 m3 36,8 W/m2 1,69 kW 4 704 kWh
- Erillinen autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 75 m2, 218 m3 50,5 W/m2 3,79 kW 6 945 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 15m, dT=3K 5,9 kPa 0,13 kW 1 133 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 10,77 kW 28 936 kWh
• Kiinteistö, 234 m2, 616 m3 5,7 COP 10,38 kW 28 936 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 11,3 kW 32 936 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 072 kWh 0,71 kW 30 864 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 864 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,30 kW 30 864 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 234 m2 132 kWh/m2 5,0 SCOP 11,3 kW 30 864 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 9,3 kW 24 723 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 141 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 141 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 351 kWh
•
Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 284 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m. Putkea kaivossa yhteensä 576 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 612 litraa 169 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 771 litraa 88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 948 litraa 51 kPa = 0,51 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 637 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 731 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.