Hei!

Pyytäisin mitoitusta uudiskohteeseen seuraavilla tiedoilla:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kajaani

- 2022, ei rinnetalo

- Uudiskohde

-  Lattialämmitys

- Koneellinen IV lto:lla

- ulkoseinien mitta 52,4m

-  Us Ulkoverhous+tuulensuoja 25mm+200mm eriste+50mm eriste+kipsilevy U= 0,17

- 1krs

- huoneistoala 134,5m2, kerrosala (250mm us) 150,5m2

- sisäkorkeus 2,6m ja olokeittiössä korotettu nousevasti 3,4m, tässä ala 58m2

- Ap Maanvarainen, eriste 200mm U= 0,15

- Yp mineraalivilla 100+400mm, U=0,08

- Talo Ikkunat U=1, ikkuna-ala 35,72m2

- Autotalli huon.ala 49m2, kanaali n. 35m, ulkoseinien mitat 33,7m, ikkuna ja ovi ala 14m2

-Talli lämpö 15C.

-Talli yp 300mm mineraalivilla U= 0,14
Us 175mm mineraalivilla U=0,22
Ap 150mm eriste U=0,22


Kiitokset jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 13.03.22 - klo:06:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT+Talli Kajaani
« Vastaus #1 : 13.03.22 - klo:06:56 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset talo + autotalli  ”Jormapi”   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 135 m2, 373 m3    32,4 W/m2   4,36 kW   13 889 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 49 m2, 123 m3    55,2 W/m2   2,71 kW   5 945 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 35m, dT=5K   10,3 kPa   0,27 kW   2 404 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   7,34 kW   22 238 kWh

• Kiinteistö,  184 m2,  495 m3          6,1 COP   6,99 kW   22 238 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,187 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   8,0 kW   26 638 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 668 kWh   0,50 kW   24 970 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 970 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   24 970 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   184 m2   136 kWh/m2   5,1 SCOP   8,0 kW   24 970 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   6,7 kW   20 047 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 923 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 923 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 538 kWh

Tarvitaan vähintään 254 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   254 m
- Kaivon aktiivisyvyys 250 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 254 m.   Putkea kaivossa yhteensä 508 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 546 litraa   83 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 686 litraa   45 kPa = 0,45 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 549 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 568 litraa      21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa oska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT+Talli Kajaani
« Vastaus #2 : 13.03.22 - klo:22:42 »
Kiitos mitoituksesta. Vahvisti omia laskelmiani.