Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Paimio  (Luettu 1265 kertaa)

Poissa tepposet

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Paimio
« : 23.02.22 - klo:20:54 »
Hei,

Olisi tarkoitus siirtyä maalämpöön öljystä ja järjestelmän mitoitukselle kaivattaisiin apuja.

- Sijainti Paimio
- Rakentamisvuosi 1993
- Aikaisempi öljynkulutus edellisen omistajan mukaan n. 2500 litraa vuodessa, tässä epävarmuutta melkoisesti sillä ei omaa kokemusta
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto koneellinen LTO:lla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä
- Eristettä seinissä 54 metrin matkalta 195 cm mineraalivillaa, 26 metrin matkalta 150 cm mineraalivillaa
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 30 cm
- 1 kerros, ei rinnettä
- Lämmitettävää tilaa 201 m2
- Huonekorkeus n. 2.45 m
- Alapuolelta eristetty maanvarainen laatta, eristeen paksuudesta ei tietoa
- Yläpohjassa n. 30 cm puhallusvillaa
- 3-lasiset ikkunat, olohuoneessa ja keittiössä reilusti ikkunaa, muualla ikäisekseen tyypillisesti
- Lämpötilatavoite n. 21 astetta kauttaaltaan

Kiitokset!
« Viimeksi muokattu: 24.02.22 - klo:15:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Paimio
« Vastaus #1 : 23.02.22 - klo:21:05 »
Tervetuloa!

Lainaus:
"- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä"

Onko ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä, vaikuttaa aika isolta..
Teen tähän laskelman huomenna.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Paimio
« Vastaus #2 : 24.02.22 - klo:15:37 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tepposet”   PAIMIO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 1993: Lattialämmitys, 21°C, 201 m2, 492 m3    34,6 W/m2   6,95 kW   20 050 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   6,95 kW   20 050 kWh

• Kiinteistö,  201 m2,  492 m3          6,0 COP   6,55 kW   20 050 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,247 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   7,9 kW   25 550 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 808 kWh   0,56 kW   23 742 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 742 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,80 kW   23 741 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   201 m2   118 kWh/m2   4,8 SCOP   7,8 kW   23 742 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,5 kW   18 802 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 940 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 940 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 284 kWh

Tarvitaan vähintään 192 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 188 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m.   Putkea kaivossa yhteensä 384 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa   54 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 532 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 413 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 452 litraa      15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tepposet

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Paimio
« Vastaus #3 : 28.02.22 - klo:21:33 »
Kiitos paljon laskelmasta!

Onko ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 80 metriä, vaikuttaa aika isolta..

Kyllä pitäisi oikein olla. Talon ulkoseinät ovat kohtuu koukeroiset, mikä tuo lisämetrejä.

Poissa Råtta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoituspyyntö OKT Paimio
« Vastaus #4 : 01.03.22 - klo:07:40 »
80 metriä ulkoseinää on vielä ymmärrettävissä, mutta 195cm mineraalivillaa seinässä on mielestäni liioiteltua. Ellei sitten laskenta ole pystysuunnassa  ;)
Kirjoitusvirheisiin on aina mukava tarttua. Tervetuloa Paimioon ja tsemppiä remonttiprojektiin.
Carrier C7 MLP käyttöönotto 29.10.2010.
3kWp + Fronius 3,7kW käyttöönotto 14.9.2020.
OKT Paimiossa, kerrosala 158m2, lämmin ilmatilavuus 550m3.
Sähkönkuluts 2011-2019 9100kWh/a.