Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Megawatti” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 2013: Lattialämmitys, 21°C, 135 m2, 338 m3 25,6 W/m2 3,46 kW 9 728 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 3,46 kW 9 728 kWh
• Kiinteistö, 135 m2, 338 m3 6,5 COP 3,15 kW 9 728 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,221 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,39 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 4,5 kW 14 528 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 280 kWh 0,40 kW 13 248 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 248 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 13 248 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 135 m2 98 kWh/m2 4,5 SCOP 5,0 kW 13 248 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 4,2 kW 10 279 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 969 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 969 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 261 kWh
•
Tarvitaan vähintään 117 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 117 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 117 m. Putkea kaivossa yhteensä 234 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 263 litraa 18 kPa = 0,18 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 219 m = 1 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 215 litraa 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.