Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus, OKT, Kirkkonummi, Saneeraus  (Luettu 963 kertaa)

Poissa Megawatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus, OKT, Kirkkonummi, Saneeraus
« : 19.12.21 - klo:19:23 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kirkkonummi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2013, Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Kokonaisähkön kulutus noin 15000kW vuodessa, lämmityksen osuus luultavasti noin 9000kW(Kesällä alin kk kulutus ollut 500kW)
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen iv lämmontalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus? 10mX15m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? mineraalivilla, 300mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 135
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2.5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta, styrox 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-lasiset ikkunat, ikkunoiden yhteisala pieni
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Sisälämpötila 21C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa? Yläpohjan U-Arvo 0.08W/m2K, Ulkoseinän U-Arvo 0.16W/m2K, Alapohjan U-Arvo 0.16W/m2K
« Viimeksi muokattu: 20.12.21 - klo:09:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus, OKT, Kirkkonummi, Saneeraus
« Vastaus #1 : 20.12.21 - klo:09:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Megawatti”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talo 2013: Lattialämmitys, 21°C, 135 m2, 338 m3    25,6 W/m2   3,46 kW   9 728 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         26 W/m2   3,46 kW   9 728 kWh

• Kiinteistö,  135 m2,  338 m3          6,5 COP   3,15 kW   9 728 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,221 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,39 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   4,5 kW   14 528 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 280 kWh   0,40 kW   13 248 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   13 248 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   13 248 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   135 m2   98 kWh/m2   4,5 SCOP   5,0 kW   13 248 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   4,2 kW   10 279 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      2 969 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 969 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 261 kWh

Tarvitaan vähintään 117 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   117 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 117 m.   Putkea kaivossa yhteensä   234 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 263 litraa   18 kPa = 0,18 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 219 m = 1 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 215 litraa      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Megawatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus, OKT, Kirkkonummi, Saneeraus
« Vastaus #2 : 20.12.21 - klo:16:49 »
Kiitoksia kattavasta laskelmasta!

Näyttäisi siltä että tuo PILPPI on ihan loppupeleissä ihan hyvä lämmityslaite meidän talossa. Laskelmasta päätellen (ja lisäksi olen itsekin laskeskellut/arvioinut säästöpotentiaalia) että kokonaissähkönkulutus tippuisi nykyiseen verrattuna noin 5000-6000kW, eli karkeasti 550-650€ vuodessa. Kun oletettavasti maalämpö aivan halvimmillaan luultavasti kustantaisi 12000€(tämä olisi todella halpa mun hintatietojen perusteella), silloin noin 20v menisi investoinnin maksamiseen. Ei siinä, on siinä silti puolensa, ihan varteenotettava vaihtoehto silti.