Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö,okt, Tornio  (Luettu 914 kertaa)

Poissa Rantsikka23

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö,okt, Tornio
« : 03.12.21 - klo:17:55 »
Hei.Öljystä maalämpöön suunnitelma siirtyä. Mitotuslaskelmaa pumpun teholle ja porakaivon syvyydelle .
Rakennuksen sijainti: Tornio
Rakentamisvuosi: 1971 yksikerroksinen tasamaalla.L- mallinen.
Öljynkulutus  4  henkilön talous n. 3500 l.Varaava takka n.4 p-m3  talvessa.Sauna joka pvä.
Patterilämmitys 3 mh,oh,takkah.,vh,ph. 114  m2=265 m3
Lattialämmitys  k, ps, s, eteiset , autot..22 m2   lämpt.+ 10-15 astetta 52 m2= 122 m3.
Ilmanvaihto: Koneellinen poistopuhallin.
Ulkoseinien pituus: 72 m. Tiili 130 mm ,ilmarako 20, bitumilevy 13 mm ,100 mm villa, vinolaudoitus 22 mm, sisäpinta 13mm =n. 300 mm
Alapohja: maavarainen.Työvalu 80mm eriste styrox 50-100 mm ,pintavalu 50-70 mm ,pinta vinyylikorkki ja muovi mattoa.
Yläpohja: 200  mm lasivillaa+lisäeristys sisäpuolelle 50 mm lasivillaa.
Ikkunat uusitut normaalit, oloh.lämpölasit 8.3 m2
Tilojen lämpötila : 21-23 c.

Pannuhuoneen tila soveltuisi lämpöässän  Vsi  mallille ,tiukasti Vmi .2-piiri järjestelmä
« Viimeksi muokattu: 04.12.21 - klo:10:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö,okt, Tornio
« Vastaus #1 : 04.12.21 - klo:10:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Rantsikka23”   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Patterilämmöllä 1971: Patterilämmitys, 22°C, 114 m2, 265 m3       60,3 W/m2   6,88 kW   19 745 kWh
- Lattialämmöllä 1971: Lattialämmitys, 22°C, 52 m2, 122 m3  *      * 63,1 W/m2   3,28 kW   10 710 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      61 W/m2   10,16 kW   30 454 kWh
ERITTELY   Ala    Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a

• Kiinteistö,  166 m2,  387 m3    4,3 COP   9,82 kW   30 454 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,207 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,38 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   11,2 kW   35 254 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 528 kWh   0,49 kW   33 726 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 724 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   33 722 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      2 kWh
 Yhteensä   166 m2   203 kWh/m2   4,0 SCOP   11,0 kW   33 724 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   8,4 kW   25 325 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 399 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   8 401 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 297 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   297 m
- Kaivon aktiivisyvyys 293 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 297 m.   Putkea kaivossa yhteensä   594 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 630 litraa   134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 793 litraa   71 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 976 litraa   41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 736 m = 3 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 830 litraa      15 kPa = 0,15 bar

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.