Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Itähelsinki” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1953: Patterilämmitys, 9°C, 40 m2, 102 m3 12,1 W/m2 0,49 kW 295 kWh
- 1-kerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 55 m2, 151 m3 85,3 W/m2 4,69 kW 11 909 kWh
- 2-kerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 55 m2, 135 m3 82,9 W/m2 4,56 kW 10 981 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 65 W/m2 9,73 kW 23 185 kWh
• Kiinteistö, 150 m2, 388 m3 4,3 COP 9,41 kW 23 185 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,153 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 10,4 kW 27 185 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,53 kW 25 785 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 779 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 25 773 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 6 kWh
Yhteensä 150 m2 172 kWh/m2 4,0 SCOP 10,0 kW 25 779 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -23 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 7,7 kW 19 319 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 460 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 6 kWh) 6 466 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 185 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 185 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 370 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 5 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 10 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 388 litraa 61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 490 litraa 35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.