Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT saneerauskohde Helsinki  (Luettu 986 kertaa)

Poissa Itähelsinki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT saneerauskohde Helsinki
« : 28.11.21 - klo:11:35 »
Moro,
mahtava homma jos saisi apuja mitoitukseen. Tällähetkellä mennään eri tarjoajien hyvillä arvauksilla.

1953 rakennettu kivitalo.

126m2 kahdessa kerroksessa + kylmä alakerta missä sauna ja öljypoltin. Perustukset eli alakerran seinät metrin paksua betonia ja n. 80% maan alla.

Patterilämmitys ja öljynkulutus ollut arviolta 2800-3000l/vuosi.

Tod näk 126neliöön laskettu kylmä rappukäytävä n.15m2 eli lämmintä tilaa 110m2.

Ajatuksena lisätä patterit myös kellariin. Kellarissa n. 40m2

Talon ulkomitat n. 7,5 x 9m.

Korkeudet
Kellari 2,55
1kerros 2,75
2kerros 2,45

Iso kiitos avusta jo näin etukäteen…
« Viimeksi muokattu: 28.11.21 - klo:15:13 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT saneerauskohde Helsinki
« Vastaus #1 : 28.11.21 - klo:15:14 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Itähelsinki”   HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1953: Patterilämmitys, 9°C, 40 m2, 102 m3    12,1 W/m2   0,49 kW   295 kWh
- 1-kerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 55 m2, 151 m3       85,3 W/m2   4,69 kW   11 909 kWh
- 2-kerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 55 m2, 135 m3       82,9 W/m2   4,56 kW   10 981 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   65 W/m2   9,73 kW   23 185 kWh

• Kiinteistö,  150 m2,  388 m3       4,3 COP   9,41 kW   23 185 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,153 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   10,4 kW   27 185 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,53 kW   25 785 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 779 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   25 773 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      6 kWh
 Yhteensä   150 m2   172 kWh/m2   4,0 SCOP   10,0 kW   25 779 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -23 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   7,7 kW   19 319 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 460 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  6 kWh)   6 466 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 185 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   185 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   370 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 5 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   10 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 388 litraa   61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 490 litraa   35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Itähelsinki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT saneerauskohde Helsinki
« Vastaus #2 : 29.11.21 - klo:14:06 »
Iso kiitos tästä  :)

Omat ajatukset kaikkien vaihtelevien tarjousten jäljiltä oli, että kaivo olisi 180m ja laitteeksi 3-12kw invertteri. Eli ehkä oikeilla jäljillä.

Tarjoukset oli aika pitkälti 165m kaivo ja 8-10kw laite..