Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Oulunsalo  (Luettu 1082 kertaa)

Poissa Ehat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Oulunsalo
« : 28.10.21 - klo:11:02 »
Mitoituspyyntö omakotitaloon sekä talliin Oulunsaloon Pohjois-Pohjanmaalle. Maaperätutkimuksen perusteella maa on etupäässä hiekkaa ja pohjavesi oli mittaushetkellä metrissä. Tontin pinta-ala noin 2000m2 ja tarkoitus olisi maalämpö toteuttaa keruupiirillä, jos se vain tontille mahtuu.

- Oulunsalo
- Rakentamisvuosi 2022, puurunkoinen tasamaan talo
- Lattialämmitys
- Koneellinen iv
- Talon ulkoseinien pituus 47,5m ja tallissa 34,7m
- Mineraalivilla 200mm+50mm, ulkoseinän kokonaispaksuus 339mm ja ulkoseinän U=0,16
- 1 kerroksinen
- Talon huoneistoala 122,2m2 ja tallissa 60m2
- 50,6m2 on vinolla katolla, jossa harja nousee 3,8 metriin (perus huonekorkeus 2,5m). 12,4m2 huonekorkeus 2,35m ja 59,2m2 on huonekorkeus 2,5m.
- Alapohja maanvarainen, eristys Platina lattia 85mm+85mm, U=0,14
- Yläpohjassa puhallusvillaa 360mm ja U=0,08
- Ikkunat 3-lasiset, 12kpl 9,3x21, 2kpl 4,3x21 ja 1kpl 15,3x9,9
- Tallin ja talon lähimpien nurkkien välissä tulee olemaan n. 9m, mutta maalämpöpumpun kohdalta matkaa talliin on n. 22m
- Autotallissa pidettäisiin n. 15 astetta ja työskennellessä enemmän. Talossa normaali huonelämpötila
- Lämmitettävät kuutiot talossa noin 335m3 ja tallissa noin 180m3
« Viimeksi muokattu: 29.10.21 - klo:08:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulunsalo
« Vastaus #1 : 28.10.21 - klo:13:49 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Ehat”   OULUNSALO   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 336 m3    30,8 W/m2   3,77 kW   11 831 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 60 m2, 144 m3    46,6 W/m2   2,80 kW   6 125 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 22 m:            0,09 kW   816 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      37 W/m2   6,66 kW   18 772 kWh

• Kiinteistö,  182 m2,  480 m3          6,1 COP   6,31 kW   18 772 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,173 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   7,5 kW   23 572 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 658 kWh   0,52 kW   21 914 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 914 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,40 kW   21 914 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   182 m2   120 kWh/m2   4,9 SCOP   7,4 kW   21 914 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,4 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   6,2 kW   17 454 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 460 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 460 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 188 kWh

Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   400 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa   50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 477 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 486 litraa      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulunsalo
« Vastaus #2 : 29.10.21 - klo:08:36 »
...
- Lämmitettävät kuutiot talossa noin 335m3 ja tallissa noin 180m3
...
Pikku juttu, joka ei suurestikaan vaikuta laskelman lopputulokseen.
Tuo autotallin lämmin tilavuus tarkoittaisi autotalliin 3 metrin sisäkorkeutta.
Aikaisemmassa laskelmassani oli tallin sisäkokeutena 2,4 m.
Muutin tallin huonekorkeudeksi 3 metriä ja lisäsin sen laskelman PDF -tuloksen Bergheat46_Ehat-B.pdf.