Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”firt” EURAJOKI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 364 m3: 3,80 kW 11 525 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 3,80 kW 11 525 kWh
• Kiinteistö, 137 m2, 364 m3 5,4 COP 3,49 kW 11 525 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 4,6 kW 16 325 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 294 kWh 0,37 kW 15 031 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 031 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 15 031 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 137 m2 110 kWh/m2 4,2 SCOP 5,0 kW 15 031 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,1 kW 11 439 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 592 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 592 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 322 kWh
•
Tarvitaan vähintään 126 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 126 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 126 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 252 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 281 litraa 19 kPa = 0,19 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 250 metriä = 1 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.