Mitoutus pyyntö Ivalo
« : 24.05.21 - klo:21:10 »
Terve ! saisko näistä tiedoista tehtyä laskelman ? Kiitän vastauksesta jo etukäteen!

Paikkakunta: Ivalo, lappi
Rakennusvuosi 2021
Hirsitalo
Kerroslukumäärä:2
Vesikiertoinen lattialämmitys ala ja yläkerta
Ilmanvaihto: painovoimainen

Liitteenä talon lähtötiedot.

Lisäksi puolilämmin autotalli maanvaraisella alapohjalla
 
Autotalli (+15C) 50m2 huonekorkeus 2,6m, jonka yhteydessä lämmin varasto/verstas


Talon ja tallin välissä kanaali 10m LJ 25+25/110
« Viimeksi muokattu: 25.05.21 - klo:09:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoutus pyyntö Ivalo
« Vastaus #1 : 25.05.21 - klo:09:53 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”varasto/verstas”   IVALO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -36 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 74 m2, 388 m3:      9,37 kW   27 437 kWh
-  AT / varasto 2021: Lattialämmitys, 15°C, 50 m2, 130 m3:   3,23 kW   7 686 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Rauheat_DUO_PN6_25+25/110, +35°C, 10 m:   0,05 kW   409 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            12,64 kW   35 531 kWh

• Kiinteistö,  124 m2,  518 m3          4,9 COP   12,34 kW   35 531 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,167 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,14 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   13,5 kW   40 331 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 192 kWh   0,40 kW   39 139 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   39 131 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,00 kW   39 123 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      8 kWh
 Yhteensä   124 m2   316 kWh/m2   4,5 SCOP   13,0 kW   39 131 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   10,4 kW   30 437 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 694 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  8 kWh)   8 702 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 2 kpl 244 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   244 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   488 m 

- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 0,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,76 / 2 = 0,38 l/s = 23 l/min = 1368 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1034 litraa   43 kPa = 0,43 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 1088 metriä  = 4 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m      18 kPa = 0,18 bar
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.