Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Virtaus estetty (GP2) 387  (Luettu 161 kertaa)

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Virtaus estetty (GP2) 387
« : 04.04.25 - klo:14:10 »
Antoi tuomosen ilmoituksen, lähti käyntiin kun kuittasi. Mistähän lie voi johtua?
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Virtaus estetty (GP2) 387
« Vastaus #1 : 05.04.25 - klo:08:31 »
Vikakoodihaku...
https://professional.nibe.eu/fi-fi/tietoa-ja-tyokaluja/tyokalut/vikakoodihaku

... antaa koodille 387 selityksen ...

Vikakoodi numero 387
Yhteysvika DEW-lisävarusteeseen
Tämä voi johtua tilapäisestä ulkoisesta häiriöstä, esim. salamasta.
Yritä ensin poistaa hälytys. Jos hälytys uusiutuu, valitse varatila ja kutsu asentaja.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä