Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Poiskaukolämmöstä” KUOPIO (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Harkkotalo 2005: Lattialämmitys, 22°C, 150 m2, 885 m3: 8,50 kW 26 154 kWh
- Autotalli 2005: Lattialämmitys, 15°C, 55 m2, 132 m3: 3,39 kW 6 960 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor_Twin2x40/175, +30°C, 15 m: 0,12 kW 1 079 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,01 kW 34 193 kWh
• Kiinteistö, 205 m2, 1017 m3 5,3 COP 11,60 kW 34 193 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,297 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,92 kW 7 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 13,5 kW 41 193 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 840 kWh 0,60 kW 39 353 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 39 353 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,50 kW 39 353 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 158 Luokka = E ) 39 353 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,5 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 11,0 kW 30 793 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 560 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 560 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 5 194 kWh
•
Tarvitaan 314 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 314 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 314 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 628 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 15 m. (Painehäviö 1,8 kPa) 2 kpl PE63x5.8 30 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/sek virtaus, PE40*2.4 putki, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 708 litraa 208 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/sek virtaus, PE45*2.6 putki, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 882 litraa 113 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/sek virtaus, PE50*2.8 putki, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1077 ltr 63 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/sek virtaus, PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,6 K. Liitäntä mukana. Vol 1104 ltr 59 kPa = Välttävä
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 794 metriä = 3 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 19 kPa = 0,19 bar
...
Huomaa, tuossa laskelmassa on valittu keruun kierron menon ja paluun lämpötilaeroksi ΔT = 3,6 K. Sen olisi hyvä olla noin 3,0 K. Todellisuudessa tuo arvo tulisi olemaan tätäkin korkeampi, koska keruun kiertopumput eivät yleensä riitä 0,74 l/s virtaamalla keruun ulkoisen painehäviön arvoon, noin 60 kPa, koska maalämpökoneella on melkoisesti myöskin sisäistä painehäviötä.
Huomaa myöskin kaivolle menevä liitäntäputki, se on laskelmassa 2 x 15 m PE63x5.8 putkea.
Onko kahden kaivon laittaminen pois laskuista? Ainakin se tulisi kalliimmaksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.