Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Oli hyvät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Nakkidemus”   KLAUKKALA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- 0 -kerros 2022: Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 320 m3           13,1 W/m2   1,56 kW   5 431 kWh
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 142 m2, 413 m3           27,1 W/m2   3,86 kW   10 121 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         21 W/m2   5,42 kW   15 551 kWh
• Kiinteistö,  262 m2,  732 m3       6,4 COP   5,00 kW   15 551 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,214 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,35 kW   5 600 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   6,3 kW   21 151 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 296 kWh   0,69 kW   18 855 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,40 kW   18 855 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   262 m2   72 kWh/m2   4,7 SCOP   6,4 kW   18 855 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,4 kW  - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,4 kW   14 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 021 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 021 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 089 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   159 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   318 m  - Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 345 litraa   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 331 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
Omaan viestiisi ei enään mahtunut lisää liitteitä, joten laskelman PDF -liite on nyt tämän tekstin liitteenä.