Lämpöpumput => Gebwell => Aiheen aloitti: Paavali - 10.03.21 - klo:21:50

Otsikko: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Paavali - 10.03.21 - klo:21:50
Mikähän mättää pumpussa kun menovesi lattiapiirin on liian kuumaa? Tälläkin hetkellä meno 39, paluu 29. Menoveden asetusarvo näyttää 34 muttei se pääse lähellekkään. Kokeilin puottaa maksimi lämpötilankin 35 niin ei ollut apua.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 10.03.21 - klo:22:04
Lainaus
Mikähän mättää pumpussa kun menovesi lattiapiirin on liian kuumaa? Tälläkin hetkellä meno 39, paluu 29...

Meno- ja paluujohtojen lämpötilaero on liian suuri. Peräti 10 astetta.
Kiertopumpulla liian pieni teho käytössä, tai lämmityksen kiertoa "ahdistaa" joku.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 10.03.21 - klo:22:05
Lämpiääkö käyttövesi normaalisti?

ATS
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Paavali - 10.03.21 - klo:22:11
Vesi lämpiää normaalisti sen kanssa ei ongelmia, kämppä vaan lämpiää liikaa kun niin kuumaa ampuu lattiapiiriin. Lämmityskäyrää oon pudottannut mutta sillä ei ole vaikutusta menoon vaan se pysyy samana, asetusarvo vaan pienenee. Pumppu ei älyä lopettaa lämmitystä koska menon ja paluun ero on noin iso.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 11.03.21 - klo:10:07
Kuinka vanha pumppu?
Useasti tämänkaltaiset häiriöt johtuvat vaihtoventtiilin toimintahäiriöistä.
Seuraa vaihtoventtiilin toimintaa koneen vaihtaessa KV-käytön ja lämmityskäytön välillä sekä koneen seistessä.
Yleensä vaihtoventtiilissä on jonkinlainen osoitin mikä näyttää sen asennon
Minkä merkkinen venttiili ja toimilaite? Ota valokuva.
Mitä näyttää meno- ja paluuveden lämpötilat kompressorin seistessä? Ota muutamat lukemat taukojakson ajalta.

ATS
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Paavali - 11.03.21 - klo:10:57
5,5 vuotta vanha pumppu, vaihtoventtiili vaihdettu kuukausi sitten. Kuulemma nyt on parempi malli, vaihdettiin kysyisen ongelman takia muttei auttanut asiaan. Meno ja paluu lepotilassa noin 27-28 astetta kumpikin. Tänä aamuna -25 pakkasta niin meno 41 paluu 30 lämmityskäytössä. Maksimi menoveden lämpötilan olen asettanut 38. Lauhduttimen lämpötilaeron asetusarvo on 6, mutta mittaus oli äsken 12.5
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Matias - 11.03.21 - klo:12:30
Lainaus
Meno ja paluu lepotilassa noin 27-28 astetta kumpikin. Tänä aamuna -25 pakkasta niin meno 41 paluu 30 lämmityskäytössä.

Näkeekö pumpun näytöltä lämmittääkö se käyttövettä vai lattianlämmitysvettä kun kompressori käy?
Siis silloin kun lattiaan menee esim 41 asteista vettä ja paluu astetta.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Paavali - 11.03.21 - klo:12:41
Näkee kumpaa tekee, silloin kun tekee lämmintä vettä meno ja paluu paljon korkeammat ja lukee käyttöveden lataus aktiivinen.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 11.03.21 - klo:13:21
Laskeehan tämä kone asteminuutteja?
Mitenkä ne käyttäytyvät?

ATS
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 11.03.21 - klo:14:00
Ei ole asteminuuttiohjausta
Koneen käyntiä ohjataan paluuveden lämpötilan ja kytkentäeron ohjaamana

Paljonko on tuo kytkentäero?
Jokin nyt tökkii lämmönjaon virtauksessa koska meno-paluu lämpötilaero on yli 10 C.
Jos lämmönjaossa on pieni virtaus niin silloin paluuveden lämpötila seuraa suurella viiveellä menolämpötilaa tai pysyy lähes vakiona
- Lämmönjaon lämpötilaeroksi on aseteltu 6C?
- Mikä on aseteltu kiertovesipumpun maksimi tehoksi?
- Millä teholla kiertovesipumppu käy lämmityskäytöllä?
- Mikä on menoveden aseteltu minimilämpötila?
- Onko huonetermostaatteja? Jos on onko ne käytössä?
- Jos on käytössä tulee ne avata aluksi kaikki täysin auki.
- Ja sitten vakiokysymys: Onko lämpöpumpun sisällä tai pumpun ja lämmityspiirin välissä punosvahvisteisia taipuisia letkuja? On esiintynyt tapauksia että jotkut tällaiset letku ovat karstoittuneet enempi tai vähempi tukkoon.

Minulla on tapana kysellä kaikenlaista, ja ilman vastauksia ei nämä ongelmat muuten selviä

ATS
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Paavali - 11.03.21 - klo:15:10
Kytkentäero 7
lämpötilaero 6
kiertovesipumppu max 100 min 50
kiertovesipumppu käy lämmityskäytöllä 100
menovesi minimilämpötila 12
huonetermostaatit on täysin auki
pitää vielä tarkistaa jakotukeilta kunhan tästä kerkiää
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 11.03.21 - klo:16:10
Näyttäisi siltä että jokin siellä ahdistaa virtausta.
Onko siellä niitä letkuja?

Seuraavaksi pitää tarkastaa ja puhdistaa lämmönjakopiirin mutasihti.

Ota pari valokuvaa koneen sisäkaluista ja koneelta lähtevistä putkista.

ATS
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: aksutre - 11.03.21 - klo:16:13
Jotain lämmönjaossa mättää. Jos jakotukissa virtausmittarit niin helppo tarkistaa mitä siellä liikkuu. Vanhassa Tehowatissa kiertovesipumppu oli ihan loppu 13v. käytön jälkeen. Jos Mlp:ssä kiertovesipumppu 5.5 v täysillä niin saattaa sekin olla vajaatehoinen.

Käy läpi nuo Seppaant vinkit, todella hyviä yleensä. Kotikonstein saattaa selvitä noilla vinkeillä monesta ongelmasta :)
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Matias - 11.03.21 - klo:17:59
Lainaus
5,5 vuotta vanha pumppu, vaihtoventtiili vaihdettu kuukausi sitten. Kuulemma nyt on parempi malli, vaihdettiin kysyisen ongelman takia muttei auttanut asiaan. Meno ja paluu lepotilassa noin 27-28 astetta kumpikin.

Oliko tämänhetkisen häiriön alkaessa jotain muita "oireita" lämpöpumpussa?

Alkoiko tämä esillä oleva vika satunnaisesti pidemmän ajan kuluessa vähitellen eli osan aikaa pumppu toimi normaalisti ja satunnaisesti menoveden lämpö nousi liikaa vai tuliko vika kerralla ja pysyvästi?

Onko tämän hetken tilanne niin että vika on "päällä" samanlaisena jatkuvasti vai toimiiko menoveden lämpötilasäätö ajoittain oikein ja ajoittain ei?

Tehtiinkö vaihtoventtiilin uusimisen lisäksi jotain muita korjauksia/muutoksia lämpöpumppuun tai lämmtysverkkoon?.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Paavali - 12.03.21 - klo:17:28
Ongelma loppui kun isonnettiin autotalliin menevän linjan venttiiliä(asentaja käski pienentää tämän vian takia). Nyt meno 32 paluu 26, ja älyää pysäyttääkin lämmityksen. Ennen teki tuntitolkulla koska ero niin suuri. Mutta nyt jos sulkee autotallin menevän linjan kokonaan niin sama meno jatkuu, meno 40 paluu 30, miten se voi sekottaa tuon pumpun..
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 12.03.21 - klo:17:42
Maalämpökone tuottaa lämpöä enemmän, kuin sitä ehtii siirtyä lämmönjakoon.
Lämmönjaon virtaama on liian pieni jostain syystä.
Vika ei ole maalämpökoneessa, vaan lämmönjaossa. Sinne ei saada siirtymään lämpöenergiaa tarpeeksi isolla teholla.

Voi koneeesakin olla sellainen syy, että joku taipuisa kiertoveden putki (letku) ei ole happidiffuusiotiivis ja sen sisälle on muodostunut ruostesakkakerrostuma. Tästä on kertonut mm. foorumin jäsen seppaant.
Syy on siis huonontuneessa lämmönjaon kierrossa.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 12.03.21 - klo:18:30
Jokin siellä ahdistaa lämmönjaon virtausta. Autotalliin virtauksen lisääminen lisäsi kokonaisvirtausta sen verran että kone pääsi normaaliin käyntiin.
Hyvä näin
Itse varsinaista ongelmaa se varmaankaan korjannut.
Mitenkä autotalli on kytketty systeemiin? Mitenkä autotallin lämpötilaa säädetään?
Kuinka monta jakotukkia on ja mitä niiden perään on kytketty?

Tarkastitko lämmönjaon mutasihdin?
Onko itse koneessa tai koneen ja putkiston välissä taipuisia letkuja?

ATS
Otsikko: Vs: Gebwell Qi8 menoveden lämpötila
Kirjoitti: Topza - 13.03.21 - klo:16:20
Hei,

Itse muuten ihmetellyt samaa ja päättelin itsekkin jo aiemmin että johtunee siitä kun virtauksia on esisäädöllä kuristettu.
Täällä 3kk vanha Qi8, uudiskohde.
Itsellä on 3 jakotukkia, 2 talossa ja 1 autotallissa, ei sunttia. Aiemmin oli ATn esisäädöt kuristettu lähes kiinni jotta sai sinne n. 15 astetta, mutta menoveden lämpö nousi sen myötä. Korjauksena avasin esisäädöt kokonaan auki, nyt reilu 20 astetta ATssa.
Pumppu siis kompensoi hidasta virtausta nostamalla lämpötilaa ainakin manuaalin mukaan.