Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Poysteri - 23.02.21 - klo:17:29
-
Hei,
Olemme rakennuttamassa omakotitaloa ja tallirakennusta. Molempia olisi tarkoitus lämmittää maalämmöllä.
Saisinko mitoituslaskelman?
Tässä lähtötietoja:
-Rakennuksien sijainti: Hyvinkää, Etelä-Suomi
-Rakentamisvuosi: 2021
-Tasamaa tontti
-Vesikiertoinen lattialämmitys talossa ja tallissa
-Talo ja talli molemmat 1 kerroksisia puurunkoisia
-Alapohjat maanvaraiset
-Lämpökanaali talon ja tallin välillä tulee olemaan noin 18 m
Talo:
-Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
-Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 50,02 m
-Ulkoseinän kokonaispaksuus 344 mm
-Ulkoseinän lämpöeriste mineraalivilla 200+50 mm
-Lämmitettävä pinta-ala 134 m2
-Alapohjan valu 80 mm ja lämmöneristys EPS 200 mm
-Huonekorkeus 2,6 m poislukien OH+K (51,4 m2), jossa vino sisäkatto 1:4 nousevana. Alkaa 2,6m:stä ja korkein kohta n. 4m
-Ikkunat kolmilasisia, ikkuna-ala noin 11%
-Yläpohja puhallusvilla 400 mm + levyvilla 100 mm
-Lämpötila n. 21 C
Talli:
-Painovoimainen iv.
-Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 38,5 m
-Ulkoseinän kokonaispaksuus 270 mm
-Ulkoseinän lämpöeriste mineraalivilla 150 mm
-Lämmitettävä pinta-ala 48 m2
-Alapohjan valu 100 mm ja lämmöneristys EPS 150 mm
-Huonekorkeus 2,5 m
-Yläpohja puhallusvilla 200 mm + levyvilla 100 mm
-Lämpötila pidetään todennäköisesti 15-20 C välillä
Toivottavasti sain kerättyä kaiken oleellisen.
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille! Oli hyvät lähtötiedot, kiitos!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9966.0;attach=13696)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”Poysteri” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 134 m2, 375 m3: 3,25 kW 10 325 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 18°C, 48 m2, 120 m3: 2,72 kW 6 309 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 18 m: 0,07 kW 625 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,04 kW 17 259 kWh
• Kiinteistö, 182 m2, 495 m3 5,4 COP 5,69 kW 17 259 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 6,8 kW 22 059 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 656 kWh 0,51 kW 20 403 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 403 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,80 kW 20 403 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 86 Luokka = B ) 20 403 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,5 kW 15 778 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 625 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 625 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 267 kWh
• Tarvitaan 163 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 163 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 363 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.