Thermia Diplomat 8 pumpusta valuu lämmönkeruuliuosta yli painesäiliön korkissa olevan ylipaineventtiilin kautta. Pumppuun on vaihdettu keruupiirin messinkimuttereita kahteen kertaan tänä syksynä. Voiko ylivuoto johtua nopeasta lauhtumisesta ts. keruuliuoksen lämpötilan nousu, vai mistä voisi olla kysymys. Liuosta oli huoltomiehen jäljiltä paisuntasäiliössä melko paljon, ilmatilaa ehkä 10 cm.
-
Miten iso paisuntasäiliö ja keruupiiri? Tuosta voi jotain arvioda lämpölaajenemisesta, mutta kai tuo viittaa lähinnä keruun puristumiseen jään takia. Mikä on keruun meno ja paluu?
-
Keruu on lämpökaivo 180 m. Paisuntasäiliö se thermian vakiopönttö olisko pari litraa?
-
Niin ja näyttää olevan niin, että kun pumppu käy, mitään ei valu yli
-
Mitkä ovat keruun lämpötilat normaalin käyntijakson loppupuolella?
Yleensä paisunta-astian ylivuodot johtuvat kaivon jäätymisestä.
Useinmiten jäätyminen ei aiheuta ongelmia.
Siinä tapauksessa, jos kaivoon muodostuu kaksi jäätulppaa ja niiden väliin loukkuuntunut vesi jäätyy, rutistuu putket ja paisunta-astia tulvii yli
ATS
-
Keruun lämpötila käy -5 ssa ennen jakson loppua
-
Siis kaivosta tulo -5C ?
8 kW Thermia ?
180 m kaivo
Jokin tässä yhtälössä nyt mättää !!
ATS
-
Niin taitaa, mutta keruulta -5 siellä lukee. Kun pumppu pysähtyy, lämmöt nousee plussalle
-
Tulo ja meno ristissä? Siis terminologiassa. Noihan menee helposti sekaisin kun meno voi olla menossa kaivoon tai pumpulle.
-
Juu löytyhän sieltä toinenkin arvo, kun tarpeeksi alas maltto skrollata ;D. Siis keruulta -5, keruulle 0
-
Eli toisin päin. Keruulta tulee 0 ja keruulle menee -5.
-
Jep
-
Tuskin se vuoto siis johtuu lämpötilan noususta, kun noin kylmää on. Kai tuolla jo jäätä voi tulla, jos käy pitkään. Oliko kyse on-off koneesta? Kävikö pitkään yhtämittaan?
Toisessa ketjussa juuri keskusteltiin miten keruun virtaus ja siten noiden lämpötilaero vaikuttavat kaivon jäätymiseen. Lopputulos jäi kunnolla saamatta.
5 C ero on tavallista selvästi suurempi. Millä teholla keruupumppu käy?
-
En valitettavasti tiedä pumpun käyntitehoa. Mistäköhän tuo tieto löytyisi?
-
Keruupumppu 3:lla. Oli lisälämpö päällä yönyli, ajatuksella, että jos olis kaivo jotenkin hyhmässä, niin pääsis sulamaan. Vähän aikaa käynnistyksen jälkeen pysyi lämpöerot(tulo- lähtö) kolmessa asteessa, mutta toisen käyntijakson lopussa arvot -6, +1. Keruupuoli lorisee kovasti. Voiko ilma keruussa aiheuttaa ko. ongelmat.
-
Voiko ilma keruussa aiheuttaa ko. ongelmat.
Voi. Jos paluu on plussalla niin ei pitäisi olla vielä ongelmaa putkien rutistumisesta.
Paineista keruu ja ota ilmat pois niin varmaan paranee toiminta.