Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Timetuned - 14.01.21 - klo:13:47
-
-Keski-Suomi Jyväskylä,
-1984, tasamaatontti, 1.kerroksessa.
-4 huoneistoa, asumisneliöt 268m2, huonekorkeus 2,6-2,7m. Muita tiloja noin 5m2 tekninen tila sekä 5m2 lämminvarasto talon päädyssä.
-Rakennuksen ulkomitat 35m x 9,1m. Tiiliverhoiltu.
-vanha järjestelmä öljy, kulutus 5000l vuosi, vesikiertoinen patterilämmitys.
-painovoimainen ilmanvaihto, huippuimurilla poisto.
-Maanvarainen laatta.
-3.kerroksiset ikkunat ja ovet, uusittu 2018.
-asuintilat 21-22 astetta, varasto +10.
Tiloihin alustavasti mietitty f1155-16 em invertteri, 500l käyttövesivaraajalla, 100l puskuri. Kaivolle jossain vaiheessa saatu aktiivinen poraussyvyys 265m.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9796.0;attach=13109).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rivitalo ”Timetuned” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Rivitalo 1984: Patterilämmitys, 21,5°C, 282 m2, 747 m3: 12,17 kW 33 586 kWh
- Tekn ja varasto 1984: Patterilämmitys, 15°C, 10 m2, 27 m3: 0,67 kW 1 229 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,84 kW 34 814 kWh
• Kiinteistö, 292 m2, 774 m3 3,7 COP 12,19 kW 34 814 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,382 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,47 kW 10 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 14,7 kW 45 614 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 536 kWh 0,81 kW 43 078 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 43 078 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,70 kW 43 078 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 111 Luokka = C ) 43 078 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 10,7 kW 30 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 654 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 12 654 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 295 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 44,85 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 291 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 295 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 295 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 590 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 44,9 l/min = 2691 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 199 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 110 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 63 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 59 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.