Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: mursu7 - 13.01.21 - klo:15:02

Otsikko: Maalämpöpumpun teho vuosien aikana
Kirjoitti: mursu7 - 13.01.21 - klo:15:02
Kuinka porukalla on MLP lämmöt "muuttuneet" vuosien aikana?

Itsellä on 2012 asennettu Thermia G2 ja ollut samoissa säädöissä lähes alusta asti. Nyt tuntuu, että tänä talvena ensimmäisten pakkasten alettua lämpö talossa ei enää ole niin korkea kuin aikaisemmin; toki nyt on pitkään aikaan kylmempää, mutta on noita kylmiä jaksoja ollut muinakin talvina. Aikaisemmin lämmöt on olleet sellaista 22-23 talossa, mutta nyt vain 20-21.

Alkaako v. 1972 rakennettu talo vuotaa, alkoholi on laimentunut, lumen paksuus vaikuttaa (meillä vain 5 - 10 cm) vai pumppu falskaa  ;D :D ?

No juu, hiukan kieli poskessa kirjoitan, mutta samalla kuuntelen muiden kokemuksia miten MLP on pitänyt lämmöt kunnossa vuosien aikana.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumpun teho vuosien aikana
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 13.01.21 - klo:16:02
Alkaako v. 1972 rakennettu talo vuotaa, alkoholi on laimentunut, lumen paksuus vaikuttaa (meillä vain 5 - 10 cm) vai pumppu falskaa
Tietenkään talon eristävyys ei ainakaan parane vuosien kuluessa. Keruuliuoksen vahvuus on tokko juuri laimentunut ellet ole sitä lantrannut eikä sillä ole lämmönsaannin kannalta merkitystä. Mutta onko keruupiirinä lämpökaivo vai maapiiri? Jos on lämpökaivo, kallioperä putken ympärillä kylmenee hivenen vuosi vuodelta. Sitä enemmän, mikäli keruupiiri on selvästi alimittainen. Jos on maapiiri, se elpyy kesäisin ennalleen. Varsinkin, kun viime vuodet ovat olleet usein poikkeuksellisen lämpimiä.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumpun teho vuosien aikana
Kirjoitti: mursu7 - 13.01.21 - klo:16:21
Tietenkään talon eristävyys ei ainakaan parane vuosien kuluessa. Keruuliuoksen vahvuus on tokko juuri laimentunut ellet ole sitä lantrannut eikä sillä ole lämmönsaannin kannalta merkitystä. Mutta onko keruupiirinä lämpökaivo vai maapiiri? Jos on lämpökaivo, kallioperä putken ympärillä kylmenee hivenen vuosi vuodelta. Sitä enemmän, mikäli keruupiiri on selvästi alimittainen. Jos on maapiiri, se elpyy kesäisin ennalleen. Varsinkin, kun viime vuodet ovat olleet usein poikkeuksellisen lämpimiä.

Maapiiri on ja sen takia ajattelinkin tuota liuoksen vahvuutta. Mitoituksessa laskettiin (ja tääläkin silloin excel-sovelluksella), että -36 astetta menisi ilman vastuksia. Juu, voihan se olla, että eristyksen heikkeneminen, kovahko pakkanen ja vähän lunta voisi olla jonkinlainen selitys... pitääpä seurata tilannetta.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumpun teho vuosien aikana
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 13.01.21 - klo:18:23
Oletko seurannut lämpöpumpulta, mikä on keruunesteen lähtö- ja paluulämpö. Kannattaa myös seurata pumpun käydessä, miten tulevan keruunesteen lämpötila muuttuu. Luultavasti viilenee hieman koneen käydessä.

Miten keruupiirin pituus on mitoitettu? Onhan keruuputki reilun metrin syvyydessä? Ja mikä on maaperä keruusyvyydessä, savi vai joku muu?
Otsikko: Vs: Maalämpöpumpun teho vuosien aikana
Kirjoitti: mursu7 - 14.01.21 - klo:08:37
Oletko seurannut lämpöpumpulta, mikä on keruunesteen lähtö- ja paluulämpö. Kannattaa myös seurata pumpun käydessä, miten tulevan keruunesteen lämpötila muuttuu. Luultavasti viilenee hieman koneen käydessä.

Miten keruupiirin pituus on mitoitettu? Onhan keruuputki reilun metrin syvyydessä? Ja mikä on maaperä keruusyvyydessä, savi vai joku muu?

Lähtö- ja paluulämpöjen ero on n. 3 astetta. Keruuputki on n. 1,5 m syvyydessä savipellossa.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumpun teho vuosien aikana
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 14.01.21 - klo:09:01
Tuo lämpötilaero on ihan järkevä. Jos talossa on kylmempää kuin aikaisempina vuosina, silloin kannattaa selvittää, onko patteri- tai lattiaveden kierto kunnossa.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumpun teho vuosien aikana
Kirjoitti: JPN - 14.01.21 - klo:23:10
> kannattaa selvittää, onko patteri- tai lattiaveden kierto kunnossa.
ja LTO-kone, ettei ole kesäasennossa, tai suodattimet tukossa.

Meillä pumppu on pyörinyt 11v, kaivosta, jota ladataan maaviileällä. Kymmenkunta vuotta sitten oli -29-30C jakso, jolloin pumppu pyöri 24/7, mutta sisälämpötila (22C) ei muutaman päivän aikana laskenut.

Ohessa tämän päivän tilannetta. Päivällä -15C ulkolämmöllä pumppu kävi 2:45h ja huilasi 20min. Nyt on lähentelee -20C ja pumppu on käynyt jo 5h, tosin tuossa 20:45 käyty suihkussa.

Vielä varaajan lämmöt näyttävät nousevan, saa nähdä aamulla paljonko vielä on marginaalia. Ennusteen mukaan pakkasen pitäisi kiristyä vielä jokusen asteen.
(https://aijaa.com/mnYmI4)https://aijaa.com/mnYmI4

Lisätty:
Kaikkineen tuon loppuillan aikana yhtenäinen käynti oli 7h, jonka jälkeen 1/2h huili.
Yön aikana tilanne oli tasautunut, Pumppu käy 1.5-2h ja huilaa 20-30min, ulkolämpötila -20 - -23C.
(https://aijaa.com/Oz8F2G)https://aijaa.com/Oz8F2G
Eli tehomarginaalia näyttäisi olevan vielä reilusti, siis ainakaan merkittävää muutosta ei näyttäisi olleen tapahtunut.